G
gero.d.
- Beiträge
- 4
Hallo Zusammen
Allgemeines:
Im Rahmen einer Modernisierung des Außenbereichs meines Zuhauses beabsichtige ich eine neue Zuleitung in meine Garage zu verlegen. Die aktuelle Zuleitung ist mit 3x1,5mm² etwas knapp bemessen.
Was ich will:
Ich will als Zuleitung einen deutlich größeren Querschnitt verlegen um...
1. Die Möglichkeit zu haben eine Kraftstromsteckdose verbauen zu können.
2. Je nachdem wie sich das mit den ganzen E-Autos entwickelt in Zukunft in meiner Garage ein E-Auto anständig laden zu können (also dafür eine ausreichend dimensionierte Zuleitung zu haben).
3. Ansonsten soll es in der Garage einen Stromkreis für normale 230V Steckdosen, einen Stromkreis für Steckdosen im Gartenbereich und einen Stromkreis für die Beleuchtung in der Garage geben (also 3x).
4. Reserven sollten auch vorhanden sein (man weiss ja nie).
Derzeitige Situation:
Mein Verteilerschrank im Keller ist ab dem Stromzähler wie folgt aufgebaut:
- hinter dem Zählerschrank folgt eine 35A Vorsicherung (Neozed) von welcher 16mm² Adern unmittelbar auf einen meiner 3 RCD (40A, 30mA) gehen und dort durchgebrückt werden auf die übrigen 2 RDC.
- oberhalb der RCD sitzt dann die normale Hausverteilung welche mit B16 LSS bestückt ist, ab da 10mm² Adern
- die 3x1,5mm² Zuleitung hängt demnach an einem dieser B16LSS
Vom Verteilerschrank zur Garage sind ca. 10m zu überbrücken.
Was ich vorhabe:
Ich beabsichtige die von der 35A Neozed ausgehenden 16mm² Adern nicht unmittelbar auf den RCD zu führen, sondern einen Klemmblock zu setzen und mit den 16mm² Adern da erstmal draufzugehen. Vom Klemmblock gehe ich dann wieder zu den RCD - habe da also nix geändert außer nen Klemmblock zwischengesetzt.
Aber ich habe mir die Möglichkeit geschaffen auf dem Klemmblock ein 5x10mm² aufzulegen und dieses bis in die Garage zu führen, wo ich dann zunächst einen separaten RCD (40A, 30mA) und anschließend entsprechende B16 LSS in einer separaten UV verbauen würde.
Thema Vorsicherung: Ich dachte zunächst das unmittelbar hinter dem Zähler ne 63A Vorsicherung ist. In dem Fall hätte ich hinter dem Klemmblock noch ne 35A Neozed als Absicherung für die Garage verbaut. Da aber hinter dem Zähler "nur" eine 35A Neozed ist kann ich mir eine extra Absicherung für die Zuleitung zur Garage im Hausverteiler meiner Ansicht nach sparen.
Fragen:
- Sollte ich die 5x10mm² doch nochmal im Hausverteiler absichern? Wenn ja womit?
- Guter Plan?
VG
Gero
Allgemeines:
Im Rahmen einer Modernisierung des Außenbereichs meines Zuhauses beabsichtige ich eine neue Zuleitung in meine Garage zu verlegen. Die aktuelle Zuleitung ist mit 3x1,5mm² etwas knapp bemessen.
Was ich will:
Ich will als Zuleitung einen deutlich größeren Querschnitt verlegen um...
1. Die Möglichkeit zu haben eine Kraftstromsteckdose verbauen zu können.
2. Je nachdem wie sich das mit den ganzen E-Autos entwickelt in Zukunft in meiner Garage ein E-Auto anständig laden zu können (also dafür eine ausreichend dimensionierte Zuleitung zu haben).
3. Ansonsten soll es in der Garage einen Stromkreis für normale 230V Steckdosen, einen Stromkreis für Steckdosen im Gartenbereich und einen Stromkreis für die Beleuchtung in der Garage geben (also 3x).
4. Reserven sollten auch vorhanden sein (man weiss ja nie).
Derzeitige Situation:
Mein Verteilerschrank im Keller ist ab dem Stromzähler wie folgt aufgebaut:
- hinter dem Zählerschrank folgt eine 35A Vorsicherung (Neozed) von welcher 16mm² Adern unmittelbar auf einen meiner 3 RCD (40A, 30mA) gehen und dort durchgebrückt werden auf die übrigen 2 RDC.
- oberhalb der RCD sitzt dann die normale Hausverteilung welche mit B16 LSS bestückt ist, ab da 10mm² Adern
- die 3x1,5mm² Zuleitung hängt demnach an einem dieser B16LSS
Vom Verteilerschrank zur Garage sind ca. 10m zu überbrücken.
Was ich vorhabe:
Ich beabsichtige die von der 35A Neozed ausgehenden 16mm² Adern nicht unmittelbar auf den RCD zu führen, sondern einen Klemmblock zu setzen und mit den 16mm² Adern da erstmal draufzugehen. Vom Klemmblock gehe ich dann wieder zu den RCD - habe da also nix geändert außer nen Klemmblock zwischengesetzt.
Aber ich habe mir die Möglichkeit geschaffen auf dem Klemmblock ein 5x10mm² aufzulegen und dieses bis in die Garage zu führen, wo ich dann zunächst einen separaten RCD (40A, 30mA) und anschließend entsprechende B16 LSS in einer separaten UV verbauen würde.
Thema Vorsicherung: Ich dachte zunächst das unmittelbar hinter dem Zähler ne 63A Vorsicherung ist. In dem Fall hätte ich hinter dem Klemmblock noch ne 35A Neozed als Absicherung für die Garage verbaut. Da aber hinter dem Zähler "nur" eine 35A Neozed ist kann ich mir eine extra Absicherung für die Zuleitung zur Garage im Hausverteiler meiner Ansicht nach sparen.
Fragen:
- Sollte ich die 5x10mm² doch nochmal im Hausverteiler absichern? Wenn ja womit?
- Guter Plan?
VG
Gero