Der TE will bewusst nur 4mm² verlegen/QUOTE]
Das ist das, was Du da reinphantastisierst.
Leprechaun
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Der TE will bewusst nur 4mm² verlegen/QUOTE]
Das ist das, was Du da reinphantastisierst.
Leprechaun
Weshalb sind wohl SLS erfunden worden, wenn es die Standard LSS es auch können?
Meine Frage richtet sich nun nach den Zuleitungen zu den CEE32 Dosen.
Nunja, kann man sicherlich so "rechnen" das es passt oder auch das es nicht passt, kommt halt drauf welches Ergebnis man haben möchteRein nach Tabelle würden ja 2,5mm² für die Belastbarkeit reichen (bei Verlegeart B2 genau 20A, wobei ist die Verlegung in einem Kabelkanal überhaupt B2?). Wahrscheinlich sind aber die 4mm² sinnvoller, da ja die Leitungslänge auch noch dazu kommt, richtig?
Ja, es ist sinnvoll eine 32A-CEE so auszulegen, dass man diese auch vollumfänglich nutzen könnte, wenn man irgendwann mal wollen würde. Ich würde da auch keinen Gedanken darüber verschwenden wollen, denn der Unterschied zwischen 4mm² und 6mm² ist, bei der Länge, weder preislich noch verlegetechnisch so groß. Wie man dann diese CEE absichert, steht halt nochmal auf einen anderen Blatt.6mm² wären für eine volle 32A Absicherung sicher sinnvoll, aber bei 20A wohl übertrieben, richtig?
Moin,
ich würde gerne nur auf folgendes eingehen wollen
Nunja, kann man sicherlich so "rechnen" das es passt oder auch das es nicht passt, kommt halt drauf welches Ergebnis man haben möchte
Vom Grundsatz her würde ich jedoch eher in Richtung 4mm² gehen, was die Auslegung mit deinen Eckdaten betrifft. Allerdings....
Ja, es ist sinnvoll eine 32A-CEE so auszulegen, dass man diese auch vollumfänglich nutzen könnte, wenn man irgendwann mal wollen würde. Ich würde da auch keinen Gedanken darüber verschwenden wollen, denn der Unterschied zwischen 4mm² und 6mm² ist, bei der Länge, weder preislich noch verlegetechnisch so groß. Wie man dann diese CEE absichert, steht halt nochmal auf einen anderen Blatt.
Was das "übertrieben" betrifft, der Leitungsschutzschalter soll ja bekanntlich die Leitung inkl. der CEE schützen, nicht die nach der CEE eingesteckten Geräte. Das ganze steht und fällt aber auch damit, wie es vor der Zuleitung zur UV ausschaut. Wenn da beispielsweise eine "normale" Zähleranlage mit einer Zählervorsicherung von 35A ist, macht eine Absicherung der CEE in der Werkstatt mir 32A nunmal nicht wirklich viel Sinn.
Was die Absicherung generell betrifft, ich würde aus deinen Beiträgen herauslesen wollen, das aktuell wohl eine 16A CEE mit entsprechender Absicherung vorhanden ist. Der Grund für das Update jedoch eine, überspitzt ausgedrückt, Fehlbedienung deinerseits ist. Da bei normalen Umschalten die vorhandene SIcherung problemlos langt, soll die Erhöhung derselben nur die Auslösung durch zu schnelle Umschaltung ausschließen. Ich würde diese Vorgehensweise überdenken wollen.
Sicherlich ist es nicht von Nachteil auch mal ne 32A CEE nutzen zu können, Haben ist immer besser als Brauchen. Doch wirft das ganze, wie du ja schon im Verlauf des Threads festgestellt hast, mehrere Nebenschauplätze auf. Dort spielen dann noch diverse andere Faktoren eine Rollen, beispielsweise die grundsätzliche Art und Beschaffenheit der einzelnen Absicherungen, respektive die gesamte elektrische Anlage ansich.
Da es dir aber elementar erstmal um den Querschnitt geht, würde ich, kurz gesagt, einen Querschnitt von 6mm² verwenden. Der Teufel ist nunmal ein Eichhörnchen, und der Tausch der Sicherung ist sicherlich einfacher und vorallem günstiger, als der Austausch von 25m Leitung, wenn mal Bedarf ist
Das wollte ich auch in keiner Art und Weise anzweifeln, ich hoffe das kam auch nicht so rüber ^^Und ja, ich weiß wie ein Stern-Dreieck-Schslter zu bedienen ist (bei der Fräse ist sowieso eine automatische Umschaltung eingebaut).
Machst du das im realen Leben auch so, das wenn jemand in die Runde eine Frage stellt, dass du dann mit anderen über den Fragenden hinweg, in seiner Gegenwart, sprichst? Wenn ja, würde ich das schon als ziemlich respektlos ansehen. Wenn nein, warum machst du es dann hier?
Nein, hab ich nicht überlesen, aber im Nachgang falsch interpretiert und somit mein Fehler.Die Kernsache, die den TE eigentlich nur interessiert, hatte ich ihm in #7 kurz und präzise erklärt. Nämlich, dass ich seinen Vorschlag, die Leitung auf 4mm² zu dimensionieren, passend finde. Hast Du das überlesen?
so nicht stimmt, den der TE argumentiert eben genau anders herum, er möchte gerne mit 20A absichern und dafür statt 2,5mm² eben 4mm² verwenden. Hat der werte Forenkollege @Leprechaun im Beitrag #21 ähnlich gesehenDer TE will bewusst nur 4mm² verlegen und deshalb mit C20A absichern.
Zum einen sind Satzzeichen keine Rudeltiere...Und dann willst Du behaupten, ich wäre auf den TE nicht genügend eingegangen???
Das ist richtig, geb ich dir zu 100% Recht und habe ich auch schon des öfteren angeprangert.Dass hier im Forum Diskussionen oft weitschweifend werden, ist ja allgemein üblich.
Hab ich in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise, gefordert das man, oder ich, dir das verbieten soll/will?Und Du kannst mir wohl nicht verbieten, dass ich Beispiele bringe, die die Vorgehensweise des TE, die CEE 32A mit nur C20A abzusichern, als vorteilhaft darstellen.
Ich dachte wir wären im Zwiegespräch? Oder willst du damit (auch) mich gezielt ansprechen? Wenn ja, warum dann die Verallgemeinerung?Oder gefällt das manchen Leuten hier nicht, wenn man kostengünstige Lösungen propagiert?
Hmm, nochmals, ich habe nicht geschrieben das du die Fragen übergehst. Da solltest du dich doch auch mal an deine eigene Nase packen und nichts reininterpretieren was nicht da ist.Und das dann als unfreundliche Übergehung der Fragen des TE darzustellen, ist absolut abwegig!
Ist doch auch vollkommen ok, hab ich auch in keinster Weise bemängelt. Ich habe hier, in diesem speziellen Fall, nur die Art und Weise wie du das machst bemängelt. Auch hier wieder, bitte nichts irgendwo reininterpretieren wo nichts ist.Ich vertrete hier meine Meinungen, auch wenn es oft notwendig ist, weiter auszuholen.
Ok, so kann man es auch rechtfertigen...lass ich einfach mal genau so stehen ^^Zumal das in fast allen Threads von anderen auch so gemacht wird.
Hmm, zwei Zitate hierüber hast du dich noch dafür, und mit Nachdruck, ausgesprochen das du deine Meinung hier vertrittst. Und genau das willst du mir hier, im übertragenden Sinn, absprechen? Ich verspüre einen Hauch von Zweideutigkeit.Solche oberlehrermäßigen Bemerkungen, kann man sich sparen!
ber um den Kreis zu schliessen, und damit auch diese Diskussion zu beenden, nehme ich mir heraus, wie auch du, meine Meinung weiterhin zu verteten und in Aussagen und Fragen zu formulieren.