Anschluß neue Zuleitung an Schmelzsicherung

Diskutiere Anschluß neue Zuleitung an Schmelzsicherung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten tag an alle , Möchte eine neue Zuleitung für die Garage legen ! Nach dem Zähler sind bei mir 3 Diazed Schmelzsicherungen mit Jeweils 35A...
Man zweigt auch vor den 35 A ab .

Ich habe doch bereits erwähnt, das dies womöglich keine gute Idee ist, da diese Sicherungen hinter dem Zähler in der regel erstens die Selektivität zur Hausanschlussicherung herstellen und zweitens den Überlastschutz der Zählerverdrahtung sichern.
 
Ich habe doch bereits erwähnt, das dies womöglich keine gute Idee ist, da diese Sicherungen hinter dem Zähler in der regel erstens die Selektivität zur Hausanschlussicherung herstellen und zweitens den Überlastschutz der Zählerverdrahtung sichern.
Der Zähler hält 63 A aus .
Selbst bei einer zweiten 35 A Sicherung kann dieser kaum überlastet werden.

Im Hak sitzen meist eh nur 63 A also sowieso perfekt
 
Man zweigt auch vor den 35 A ab . Geht von. Da in einen kleinen Kasten und macht dann dort entsprechend weiter
Nein, macht man eigentlich nicht. Diese Sicherungen sind normalerweise die maximal genehmigte Stromlast des Anschlusses. Einen SLS gibt es ja noch nicht. Durch Parallelschalten wird der Hausanschluß erhöht. Wenn man das macht, muß die mögliche Gesamtlast und der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt werden.
 
Im Hak sitzen meist eh nur 63 A also sowieso perfekt
Kann sein, muß aber nicht. Bei uns werden z.B. standartmäßig 3x35A NH gesetzt, es sei denn, es sind mehrere Wohneiheiten oder es wurde eine höhere Leistung beantragt.
 
Nein, macht man eigentlich nicht. Diese Sicherungen sind normalerweise die maximal genehmigte Stromlast des Anschlusses. Einen SLS gibt es ja noch nicht. Durch Parallelschalten wird der Hausanschluß erhöht. Wenn man das macht, muß die mögliche Gesamtlast und der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt werden.
Die CEE Dose ist kein Problem man zieht ja auch am Rest nicht Dauerlast
 
Der Zähler hält 63 A aus .
Selbst bei einer zweiten 35 A Sicherung kann dieser kaum überlastet werden.

Im Hak sitzen meist eh nur 63 A also sowieso perfekt

Genau. Und die Zählerverdrahtung ist üblicherweise 6mm².
Nix perfekt!

Hör doch bitte mit deinen Murks-Empfehlungen auf!
Hat doch eine ganze Zeit ganz gut geklappt mit der zurückhaltung!
 