- TN-C Anschluss für Baustrombereitstellung "modernisieren"
- #21
In der Übergangsfrist muß ja irgendwas gesondert zu den vorhandenen Normen laufen, es können ja nicht einfach zwei Normen gleichzeitig gelten.
Der schon oben verlinkte Kommentar vom DKE zur Baustrom Norm
DKE schrieb:Vom Errichter ist im Prüfbericht im Rahmen der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600) zu dokumentieren, ob der Baustromverteiler die oben gelisteten Anforderungen nach DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704):2018-10 oder die nach DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704):2007-10 erfüllt.
Es können beide Zeiträume sich überschneiden
Ob dann ein E-Bay Verteiler zumindest die DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704):2007-10 erfüllt?
Für die Verwendung im Kleingarten wird wohl auch aus Sicherheitsgründen ein TYB B RCD überflüssig sein.
Zuletzt bearbeitet: