O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.506
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Alles ist möglich.
Ein unterbrochener Leiter ist an einem zugänglichen Stück aber leicht zu erkennen.
230V misst man auch noch wenn der Schutzleiter hohe Widerstände aufweist.
Wenn Du richtig Prüfen willst, wäre einmal der Isolationswiderstand zu messen und die Niederohmigkeit des Schutzleiters.
Das kann man über die Schleife N-PE messen
Ein unterbrochener Leiter ist an einem zugänglichen Stück aber leicht zu erkennen.
230V misst man auch noch wenn der Schutzleiter hohe Widerstände aufweist.
Wenn Du richtig Prüfen willst, wäre einmal der Isolationswiderstand zu messen und die Niederohmigkeit des Schutzleiters.
Das kann man über die Schleife N-PE messen