Na dann mal zum Überlegen
Du hast 7 Bewegungsmelder Das sind schon mal 7 Steuerleitungen Und du hast 7 Leuchten . Das sind nochmal 7 Leuchtenadern
Dazu kommen noch Dauer L + N und PE zu den BW und zu den Leuchten .
Macht wenn alles zur UV geht 17 benötigte Adern . so und da ein BW nur einen Schaltkontakt hat brauchst du schon mal 7 Relais um die Leuchten voneinander unabhängig zu steuern. Jeder BW soll die beiden benachbarten Leuchten schalten Und zusätzlich benötigst du einen Dauerlichtschalter der Alle Leuchten einschaltet . Egal ob du nun die Schaltlogik mit Klappertechnik oder mit einer Logo machst brauchst du 7 Eingänge und 7 Ausgänge.
Nachtrag : wenn du Da Abzweigdosen setzt und die Verdrahtung in Leerrohren machst bist du in der Aderzahl frei die Relais gehören direkt an die BW .
Nachtrag für die Lösung des TE genügen 8 Relais !
Du hast 7 Bewegungsmelder Das sind schon mal 7 Steuerleitungen Und du hast 7 Leuchten . Das sind nochmal 7 Leuchtenadern
Dazu kommen noch Dauer L + N und PE zu den BW und zu den Leuchten .
Macht wenn alles zur UV geht 17 benötigte Adern . so und da ein BW nur einen Schaltkontakt hat brauchst du schon mal 7 Relais um die Leuchten voneinander unabhängig zu steuern. Jeder BW soll die beiden benachbarten Leuchten schalten Und zusätzlich benötigst du einen Dauerlichtschalter der Alle Leuchten einschaltet . Egal ob du nun die Schaltlogik mit Klappertechnik oder mit einer Logo machst brauchst du 7 Eingänge und 7 Ausgänge.
Nachtrag : wenn du Da Abzweigdosen setzt und die Verdrahtung in Leerrohren machst bist du in der Aderzahl frei die Relais gehören direkt an die BW .
Nachtrag für die Lösung des TE genügen 8 Relais !