Aber nicht mir Kurzschlussläufer.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Prinzipiell hast Du Recht. Asynchrongeneratoren laufen eigentlich nur im Netzbetrieb, da hier die benötigte Blindleitung für die Magnetisierung aus dem Netz gezogen werden kann.
Im Inselbetrieb müsste man ihn Kondensatorerregen. Allerdings braucht man da im Rotoreisen einen gewissen Restmagnetismus.
Ich hab persönlich noch keinen Generator gesehen, der die Technologie eines AsynchronMOTORS verbaut hat. Wenn ich falsch liege, bitte mit Links, Modellnummern oder Ähnlichem belegen.Das sehe ich anders. Es gibt genügend Notstromer mit Asynchrongeneratoren.
Aber doch!
KnowHow: BHKW-Asynchron- und Synchrongenerator Vergleich
Deine Ausführung mit den Kondensatoren hingegen stimmt.
Asynchrongeneratoren laufen eigentlich nur im Netzbetrieb
Hier geht es aber um AsynchronMOTOREN und nicht um AsynchronGENERATOREN.
Der schafft es zwar, den Motor als Generator zu verwenden, jedoch nur durch das hinzufügen von Permanent-Magneten in den Rotor.
Finde den Fehler.
Meine Ausführungen bezogen sich rein auf @eFuchsi (Beiträge #18 und #20) und sagten nichts zur Problematik, einen Asynchronmotor als -generator laufen zu lassen.
Auch behauptete ich nicht, Notstromer würden mit Asynchronmotoren laufen. Das mal der guten Ordnung halber angemerkt.
Das Gerät soll nur hobbymäßig eingesetzt werden.Das kann ich nur voll unterschreiben!!
@Ralf68
Soll das ganze Vorhaben gewerbsmäßig betrieben werden oder als Hobby "fürn Spaß"?
Im letzteren Fall würde ich mir einen Asynchrongenerator (z.B. von einem defekten Notstromaggregat besorgen, wo der E-Teil noch läuft, meistens geht ja eher der Verbrenner hinüber) und dann 5 Stück Heizlüfter a 2 kW anschließen.
Vorteil: sie haben 2 Schaltstufen, d.h. Du kannst jedes kW einzeln als Last zuschalten, sind günstig und wenn die Motorspannung absinkt, "juckt" sie es nicht weiter.
Die Leistung kannst Du einfach mit ein paar Stecker-Energiekostenmessgeräten ermitteln.
Einfach, kostengünstig und ohne große Vorkenntnisse realisierbar.
Das mit dem Asynchronmotor wird vermutlich nicht funktionieren. Meines Wissens ist ein solcher Motor folgendermaßen aufgebaut:
Wenn man jetzt nur den Rotor dreht, entstehen weder Magnetfelder noch Spannung oder eine Last für deinen Verbrenner. Das liegt am Rotor, da dieser keine Permanent-Magneten enthält.
Außerdem: Wenn auf einem Motor beispielsweise 11kW steht und er als Generator funktioniert, wird er niemals 11kW generieren können. Nur einen Bruchteil davon, da er ja als Motor und nicht als Generator konzipiert wurde.
Unabhängig davon würde ich eine solche Konstruktion NIE mir dem Netz verbinden.
Hier geht es aber um AsynchronMOTOREN und nicht um AsynchronGENERATOREN. Natürlich kann man einen Asynchrongenerator für den Prüfstand, welcher eingangs beschrieben wurde, verwenden. Es ging aber bis jetzt immer in allen Kommentaren um Motoren, welche als Generatoren vielleicht in Frage kommen könnten. Nicht um Generatoren, welche als Generatoren konzipiert wurden.
Ich bezweifle absolut, dass sich mit einem Asynchronmotor noch mit einem anderen Elektro-Motor ein Leistungsprüfstand aufbauen lässt, der vernünftige Daten liefert.
Bei Prüfständen kommen entweder hydrodynamische Bremsen mit Medium Wasser bzw. Öl in Einsatz oder Wirbelstrombremsen.
Das Drehmoment wird am Antriebsstrang zwischen Motor und Bremse erfasst.