Hallo zusammen,
nachdem ich mich in der letzten Zeit mal etwas näher mit allstromsensitiven RCDs befasst habe, hat sich mehr oder weniger herauskristallisiert, dass glatte Gleichfehlerströme fast ausschließlich nur von Drehstrom Verbrauchern mit Frequenzumrichtern oder sonstigen Stromrichtern mit Zwischenkreis hervorgerufen werden können.
Bei einphasigen Verbrauchern mit FU reicht, bis auf seltenste Fälle, ein Typ F vollkommen aus.
Daher frage ich mich, warum die bekannten Hersteller überhaupt RCDs Typ B/B+ in zweipoliger Version anbieten?
Zumal die meist genauso breit sind wie die 4-poligen und auch ähnlich viel kosten, teilweise sogar deutlich teurer sind.
Nur Doepke und ABB haben meines Wissens auch 2TE breite Typ B/B+.
Des Weiteren kann man jeden 4-poligen RCD (Typ B/B+) auch einphasig nutzen.
Kennt ihr einen Anwendungsfall, wo ein zweipoliger Typ B/B+ verbaut werden würde?
Gruß
Melle
nachdem ich mich in der letzten Zeit mal etwas näher mit allstromsensitiven RCDs befasst habe, hat sich mehr oder weniger herauskristallisiert, dass glatte Gleichfehlerströme fast ausschließlich nur von Drehstrom Verbrauchern mit Frequenzumrichtern oder sonstigen Stromrichtern mit Zwischenkreis hervorgerufen werden können.
Bei einphasigen Verbrauchern mit FU reicht, bis auf seltenste Fälle, ein Typ F vollkommen aus.
Daher frage ich mich, warum die bekannten Hersteller überhaupt RCDs Typ B/B+ in zweipoliger Version anbieten?
Zumal die meist genauso breit sind wie die 4-poligen und auch ähnlich viel kosten, teilweise sogar deutlich teurer sind.
Nur Doepke und ABB haben meines Wissens auch 2TE breite Typ B/B+.
Des Weiteren kann man jeden 4-poligen RCD (Typ B/B+) auch einphasig nutzen.
Kennt ihr einen Anwendungsfall, wo ein zweipoliger Typ B/B+ verbaut werden würde?
Gruß
Melle