Grundsätzlich ist das keine große Sache. Hier mal der Schaltplan:
Allerdings gibt es da noch einige Dinge zu beachten:
1. Der Schalter muss einer mit 16A Bemessungsstrom sein, sofern der Stromkreis mit 16A abgesichert ist. Die normalen
Lichtschalter sind nur für 10A ausgelegt. Bei hohen Einschaltströmen werden die Kontakte zudem relativ schnell verschleißen.
Du solltest daher einen neuen 16A Schalter kaufen.
2. Deine Leitungen haben flexible Adern. Die Lichtschalter sind eigentlich meistens für starre Adern ausgelegt. Wenn du die
Klemmen aber vorher öffnest, kannst du die flexiblen Adern da i.d.R. auch reinstecken. Ob flexible Adern zulässig sind,
kann dir der Hersteller des Schalters sagen.
3. Da es eine ortsfeste Installation werden soll, muss da ein FI-Schalter (RCD) mit 30mA vorgeschaltet sein, sonst ist das nicht
zulässig.
Die P-Klemme auf dem Schaltplan wird die rot markierte Klemme bei deinem Schalter sein. Aber wie gesagt, mit diesem Schalter würde ich das nicht machen.