T
TechnikerBW
- Beiträge
- 1.105
- Beruf
- Elektrotechniker Industrie
Schau dir die PE Klemme und den N-Block an. Dann findest du im Vergleich die drei Adern gar nicht mehr so schlimm.3 Adern pro Klemme ist normalerweise nicht zulässig.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Schau dir die PE Klemme und den N-Block an. Dann findest du im Vergleich die drei Adern gar nicht mehr so schlimm.3 Adern pro Klemme ist normalerweise nicht zulässig.
Wieso sollten sie das sein?Schau mal ob Hager N-Block und Hager PE-Block oben gebrückt ist. Hinter den Blöcken. Ich glaube da gibt es sogar von Hager fertige Brücken.
Angemerkt hast DU dazu gar nix. Also mecker nicht gleich rum Der Fehler-nach dem Du gefragt hast: deine Anlage hat keine Schutzerdung. Jedenfalls ist da nichts zu erkennen auf den Bildchen. Auch kein TT-Netz mit Erdung. Und wenn das ein PEN sein sollte, könnte man es über eine Brücke holen. Richtig wäre dann: blauen PEN erst auf PE(N)_HLAKS, von dort auf Hager-PE-Block dann brücken zum blauen HLAKS bzw. Hager-N-Block.....Wieso sollten sie das sein?
Das war doch weder gefragt noch angemerkt?
Ich bin fassungslos :-OAngemerkt hast DU dazu gar nix. Also mecker nicht gleich rum Der Fehler-nach dem Du gefragt hast: deine Anlage hat keine Schutzerdung. Jedenfalls ist da nichts zu erkennen auf den Bildchen. Auch kein TT-Netz mit Erdung. Und wenn das ein PEN sein sollte, könnte man es über eine Brücke holen. Richtig wäre dann: blauen PEN erst auf PE(N)_HLAKS, von dort auf Hager-PE-Block dann brücken zum blauen HLAKS bzw. Hager-N-Block.....
Ich bin fassungslos :-O
Wie kommst du zu der Aussage, dass die Anlage keine Erdung hat?
Anhand dieser Bildausschnitte ?
Die Bilder zeigen nur das Verteilerfeld.
Trennung N/PE ist natürlich bereits im HAK erfolgt. Und Netzform ist TN-C-S.
Oberes schrieb ich ja bereits"...................Jedenfalls ist da nichts zu erkennen auf den Bildchen............."
Da ist deutlich mehr als eine. Und keine davon befestigt.
Es waren noch drei komplett leere Blöcke im Schrank verbaut …Wenn der PE Block mal nicht ausreicht, werden gerne hinten in den Käfigklemmen mehrere Einzeladern reingeklemmt. Dabei kostet so ein Block nur wenig und es gibt viele Befestigungsmöglichkeiten. Hat eigentlich jeder Elektriker in versch. Größen immer dabei.