24V DC Fragen

Diskutiere 24V DC Fragen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe heute eine kleine Anlage in Betrieb genommen. Eine Sickergrube mit drei Wasserpegelschaltern und einer Pumpe. Leider...
W

wuehler1606

Beiträge
34
Hallo zusammen,

ich habe heute eine kleine Anlage in Betrieb genommen.

Eine Sickergrube mit drei Wasserpegelschaltern und einer Pumpe.

Leider habe ich anscheinend die Pegelschalter zerstört.
Die sollten lediglich ein Finderrelais schalten.
Jetzt haben die Dinger dauerhaft Durchgang.

Dies sind die Pegelschalter
Schwimmerschalter S4

Und hier das Finderrelais
https://www.reichelt.de/koppelrelai...BcsMj_UqzV0GT03SMLWdi3GajjBoCiekQAvD_BwE&&r=1


Wo ich auch gerade ein Fragezeichen habe.
Wenn ich das EMV Modul einstecke. Dann schmiert das Netzteil ab.

Bin leider kein Experte bei Kleinspannung.
Aber ich denke hier gibt es Einige.

Danke für eure Hilfe
 
max. Schaltspannung: <25V AC/0,4A ; <60V DC/0,15A
Zitat aus der Anleitung des Schwimmers.
Liefert das Netzteil eine stabilisierte Spannung?
Mal Messen. Einige liefern eine höhere Spannung als die zulässigen 25 V.

Mal ein Relais von Finder ohne Schwimmer messen welchen Strom zieht das Relais.
Edit nach meiner Suche in den Daten 40 mA
Ob die Schutzbeschaltung passt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zitat aus der Anleitung des Schwimmers.
Liefert das Netzteil eine stabilisierte Spannung?
Mal Messen. Einige liefern eine höhere Spannung als die zulässigen 25 V.

Mal ein Relais von Finder ohne Schwimmer messen welchen Strom zieht das Relais.
Nach meiner Suche in den Daten 40 mA
Ob die Schutzbeschaltung passt?
Hier das Netzteil
Amazon.de
 
Relais Polung vertauscht. A1 ist Plus A2 Minus
Und Kurzschluss vertragen Reed Kontakte im Schwimmer eher schlecht. Evtl hilft mal stark klopfen
Das muss ich mal testen aber die waren alle schon fertig eingesteckt gekauft.

A1 und A2 Anschluss am Relais zum Ansteuern der Spule vom Netzgerät und Sensor wird noch von Hand angeschraubt
 
Das muss ich mal testen aber die waren alle schon fertig eingesteckt gekauft.
Wenn das Netzteil 24V DC hat, muss der Minus vom Netzteil an A2 am Relaissockel. Der ist bei Finder links, warum auch immer. Sind die Anschlüsse vertauscht, dann macht die Freilaufdiode in dem Teil, das du EMV Modul nennst einen Kurzschluss und es passiert das:
Wenn ich das EMV Modul einstecke. Dann schmiert das Netzteil ab.
Und wenn der Kurzschlussstrom über den Reed Kontakt im Schwimmer geflossen ist, klebt der. Reed Kontakte sind da empfindlich.
Zitat aus der Anleitung des Schwimmers.
Liefert das Netzteil eine stabilisierte Spannung?
Mal Messen. Einige liefern eine höhere Spannung als die zulässigen 25 V.
DC 60V 150mA
 
Wenn das Netzteil 24V DC hat, muss der Minus vom Netzteil an A2 am Relaissockel. Der ist bei Finder links, warum auch immer. Sind die Anschlüsse vertauscht, dann macht die Freilaufdiode in dem Teil, das du EMV Modul nennst einen Kurzschluss und es passiert das:

Und wenn der Kurzschlussstrom über den Reed Kontakt im Schwimmer geflossen ist, klebt der. Reed Kontakte sind da empfindlich.

DC 60V 150mA

Okay, ich habe es gerade getestet. Tatsächlich war hier A1/A2 vertauscht...

Und über alle drei Schwimmer ist der Kurzschlussstrom geflossen.

Das heißt vermutlich einmal neu...

Aber danke für die Hilfe. Dann ist das Problem gelöst.
 
Wie oben geschrieben schlag die mal auf die Tischkannte oder mal in die Hand legen und mit dem Schraubendrehergriff auf das Rohr klopfen von allen Seiten. Dann trennen die Kontakte sich wieder. Sind aber vorgeschädigt, kann also sein, das klebt irgendwann wieder. Aber zu 70% gehen die wieder problemlos
 
Freilaufdiode über die Relais, welche von den Reedkontakten geschaltet werden ?
guxu hier
Schutzdiode – Wikipedia

Das ist Gleichstrom. Wenn der Kontakt "auf" macht induziert die Relaisspule eine hohe Spannung(können mehrere 100V sein) über dem Kontakt.
Es kann dann zu einem Überschlag kommen, der die Kontaktfläche aufschmilzt, beschädigt oder zu "klebenden" Kontakten führt.

Was ist das für ein EMV Dings?
 
Freilaufdiode über die Relais, welche von den Reedkontakten geschaltet werden ?
guxu hier
Schutzdiode – Wikipedia

Das ist Gleichstrom. Wenn der Kontakt "auf" macht induziert die Relaisspule eine hohe Spannung(können mehrere 100V sein) über dem Kontakt.
Es kann dann zu einem Überschlag kommen, der die Kontaktfläche aufschmilzt, beschädigt oder zu "klebenden" Kontakten führt.

Was ist das für ein EMV Dings?

Die Freulaufdiode habe ich aus dem Grund extra mitbestellt.
Die sollte das verhindern?
 
versteh den Beitrag auch nicht denn die Diode verhindert genau dieses.
Ein Relais hat aber unter Umständen auch einen hohen Einschaltstrom was dem Reed Kontakt möglicherweise auch nicht gefällt.
 
Wie oben geschrieben schlag die mal auf die Tischkannte oder mal in die Hand legen und mit dem Schraubendrehergriff auf das Rohr klopfen von allen Seiten. Dann trennen die Kontakte sich wieder. Sind aber vorgeschädigt, kann also sein, das klebt irgendwann wieder. Aber zu 70% gehen die wieder problemlos
Super, das hat sogar funktioniert.
Dann bestelle ich erstmal keine Neuen

versteh den Beitrag auch nicht denn die Diode verhindert genau dieses.
Ein Relais hat aber unter Umständen auch einen hohen Einschaltstrom was dem Reed Kontakt möglicherweise auch nicht gefällt.

Ich wüsste aktuell nicht wie ich es sonst lösen könnte.
1W benötigt das Relais laut Datenblatt. 10Watt kann der Reed Kontakt.

Einschaltstrom habe ich nichts gefunden
 
in dem Verhältnis sollte das dann schon passen.
 