Solange du nicht mehr einschaltest, als die Sicherung zulässt (ca. 3,7kW), ja.Jens F. schrieb:Meine konkreten Fragen:
Kann der Herd bei dieser Hauselektrik überhaupt ordnungsgemäß betrieben werden?
Steht da nicht, dass es keine sein könnte? Alte vorsintliche Sicherungen bedeutet für mich DIAZED und evtl. Stegleitung vorhanden.werner_1 schrieb:Das ist keine Stegleitung!
Da waren die EFK früher einfach gewissenhafter und der Zeitdruck war nicht so gnadenlos wie heute. Da konnte man noch in Ruhe Ösen biegen und seine Arbeit zu Ende machen, wie zB Passringe einschrauben.Octavian1977 schrieb:Passhülsen sind meiner Erfahrung nach nur selten verbaut was oft gerade zu dem Problem Führt, daß Laien einfach mal aus dem Baumarkt "was stärkeres" einschrauben.
Na jedenfalls ist es eine Kupferleitung wie man auf den ersten Foto in Anfangstread sieht.Jens F. schrieb:Ansonsten sei gesagt, dass das Haus ein DDR-Plattenbau (Mitte 80er) ist. Eigentlich ist die Hütte gut in Schuss, aber bei der Elektrik hat man es wohl insgesamt schleifen lassen.
In der Dosen liegen die 3 Adern lt. Aufschrift mit 2,5 mm² an.