Hallo,
1. bräuchten wir eine Kopie des Anschlussbildes (entweder im Thermostatdeckel oder in der Montageanleitung)
2. bräuchten wir ein Foto davon, wie der alte Thermostat angeschlossen war. Deine Angaben mit "stromführend" usw. sind nichtssagend, da wahrscheinlich mit einem Spannungsprüfer (Lügenstift) ermittelt.
 
Ich kann Dir nur Dringend ans Herz legen eine Fachkraft zu beauftragen.
In der Anleitung ist ganz klar zu sehen, daß nur an Klemme 4 der Neutralleiter angeschlossen wird!!!
Wird an Klemme 3 ein Neutralleiter angeschlossen ergibt das einen Kurzschluß und kann das Thermostat zerstören .
Mit etwas Geschick bekommt man mit einem Fehlanschluß auch die Heizung kaputt. Das kann dann sehr teuer werden.
 
und wenn du die Bilder noch kleiner machst wird es auch keinen interessieren.

(Zumindest ein Anfang ist gemacht)
 
Also:
Blau an 4
Schwarz von 4 an 5 und 6
Schwarz von 2 an 2
Braun von 3 an 3
 
Wenn man sich die Zeichnungen ansieht erkennt man das für das Neue nur die Klemmen 4 und 5 zu vertauschen sind.
Die Brücke auf 6 ist vielleicht auch schon integriert, das wäre noch zu prüfen.
 