Hallo Leute,
wir haben in einem Industriebetrieb eine Kältemaschine installiert die eine aufgenommene Leistung von 165 KW max. ( Anschluß 3 phasig + SL ) Diese Anforderung haben wir auch dem Betriebselektriker durchgegeben.
Zur Inbetriebnahme waren wir dann sehr erstaunt das 6x Einzelader mit 150mm² verlegt waren ( + SL 90mm² ) und die Absicherung über 6 x Sicherungen je 125A erfolgen sollte. Dies haben wir abgelehnt und unter Anmeldung von Bedenken die Inbetriebnahme abgebrochen. Kann es sein das es irgendwo ein VDE Bestimmung gibt die diese Installationweise 1 Aussenleiter mit 2 Sicherungen zulässt ? Kann doch auf Grund des inneren Widerstandes der Sicherungen schon nicht möglich sein. Eine Verschiebung der Ströme in den Kabeln ist doch nicht auszuschließen.
Schon mal vorab Danke für Eure Bemühungen
Gruß Peter
wir haben in einem Industriebetrieb eine Kältemaschine installiert die eine aufgenommene Leistung von 165 KW max. ( Anschluß 3 phasig + SL ) Diese Anforderung haben wir auch dem Betriebselektriker durchgegeben.
Zur Inbetriebnahme waren wir dann sehr erstaunt das 6x Einzelader mit 150mm² verlegt waren ( + SL 90mm² ) und die Absicherung über 6 x Sicherungen je 125A erfolgen sollte. Dies haben wir abgelehnt und unter Anmeldung von Bedenken die Inbetriebnahme abgebrochen. Kann es sein das es irgendwo ein VDE Bestimmung gibt die diese Installationweise 1 Aussenleiter mit 2 Sicherungen zulässt ? Kann doch auf Grund des inneren Widerstandes der Sicherungen schon nicht möglich sein. Eine Verschiebung der Ströme in den Kabeln ist doch nicht auszuschließen.