Hallo Forum,
bei unserer neuen Zentralheizung kommt mir die Absicherung ihres Stromkreises seltsam vor.
Sie besteht ausschließlich aus einer 35A Schmelzsicherung. (Überrest der alten Installation)
Mit Litze 3*0.75mm*mm angeschlossen ist das neue Steuergerät mit einer integrierten 10A Geräte(fein?)sicherung.
Von dort aus sind dann Kessel und Pumpen versorgt.
Die Pumpen sind ohne Erdung angeschlossen (Litze je 2*0,75mm*mm), obwohl sie einen Erdungsanschluss haben. (Vielleicht erdet das Rohr?)
Weiterhin befindet sich eine fest installierte AP-Schuko-Doppelsteckdose zur Versorgung einer kleinen digitalen Wasseruhr für die Befüllung der Heizanlage im Heizraum. Die Schuko-Steckdose ist mit 2*0.75mm*mm Litze versorgt. Erdung nicht vorhanden.
Die Dose ist definitiv nicht über die Feinsicherung im Steuergerät geführt -- also mit 35A Schmelz abgesichert.
Wie sieht es eigentlich mit RCDs für so einen Kreis aus? Die zugängliche Steckdose macht das ja erforderlich. (Gilt diese Steckdose als für Laien zugänglich? Heizraum abgeschlossen.)
Aber ist es selbst ohne Steckdose nicht sinnvoll, einen RCD zu haben, da an der Heizung Wasser und Strom nahe beieinnander sind?
Die Abnahme der Heizung steht nächste Woche an und ich habe bei der Installation ein mulmiges Gefühl.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Rigilkent
bei unserer neuen Zentralheizung kommt mir die Absicherung ihres Stromkreises seltsam vor.
Sie besteht ausschließlich aus einer 35A Schmelzsicherung. (Überrest der alten Installation)
Mit Litze 3*0.75mm*mm angeschlossen ist das neue Steuergerät mit einer integrierten 10A Geräte(fein?)sicherung.
Von dort aus sind dann Kessel und Pumpen versorgt.
Die Pumpen sind ohne Erdung angeschlossen (Litze je 2*0,75mm*mm), obwohl sie einen Erdungsanschluss haben. (Vielleicht erdet das Rohr?)
Weiterhin befindet sich eine fest installierte AP-Schuko-Doppelsteckdose zur Versorgung einer kleinen digitalen Wasseruhr für die Befüllung der Heizanlage im Heizraum. Die Schuko-Steckdose ist mit 2*0.75mm*mm Litze versorgt. Erdung nicht vorhanden.
Die Dose ist definitiv nicht über die Feinsicherung im Steuergerät geführt -- also mit 35A Schmelz abgesichert.
Wie sieht es eigentlich mit RCDs für so einen Kreis aus? Die zugängliche Steckdose macht das ja erforderlich. (Gilt diese Steckdose als für Laien zugänglich? Heizraum abgeschlossen.)
Aber ist es selbst ohne Steckdose nicht sinnvoll, einen RCD zu haben, da an der Heizung Wasser und Strom nahe beieinnander sind?
Die Abnahme der Heizung steht nächste Woche an und ich habe bei der Installation ein mulmiges Gefühl.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Rigilkent