Zumal das heutzutage auch nicht mehr so heikel ist: Es gibt gute Gaswarngeräte, die nicht allzuviel kosten, das ganze kann sogar mit einem Magnetventil gekoppelt werden, das sich außen an der Flasche befindet - somit wird, selbst wenn Gas ausströmen sollte, was bei korrekter Installation so gut wie nie vorkommt, die Verbindung unterbrochen und man erhält einen Hinweis, dass Gasaustritt detektiert wurde. Man kann den Fehler dann suchen und die Leitung wieder öffnen. Sollte der Fehler nicht vollständig behoben worden sein, kann nicht mehr passieren, als dass der Gasmelder bzw. dessen Auswertelektronik die Leitung wieder schließt und erneut Alarm gibt. Und bei korrekter Installation des Gasmelders kann nicht viel Gas ausströmen, bevor Alarm ausgelöst wird. Selbst wenn ein/zwei Fenster offen ist/sind, wird nur dann nicht Alarm ausgelöst, wenn das Gas zum Fenster herausgeweht wird. Und wer da noch mißtrauisch ist, installiert eben zwei melder an zwei Orten und hat somit extreme Sicherheit.
Genereller Stromausfall macht bei der Wahl des geeigneten Magnetventils nichts, da bei Spannungsabfall die Gasleitung automatisch geschlossen wird.
Gasmelder gibt es für:
- Kohlendioxid/Kohlenmonoxid und Rauchgase
- Propan/Butan/Penthan
- Erdgas/Stadtgas/reines Methan
- Wasserstoffgas (AFAIK!)
- Narkosegase wie Lachgas, Halothan, Stickoxidul, Enfluran, Ether, Chloroform etc. (falls diese eingeleitet werden, um die Insassen zu betäuben und auszurauben, was schon vorgekommen ist...).
- Sondergase
= Kombinationsmelder für mehrere Gassorten
Kochtechnisch ist ein Gasherd wesentlich komfortabler, da man die Temperatur zeitlich exakt regulieren kann, da die Flamme sofort reagiert - im Gegensatz zu z.B. einer Elektroplatte.
Und technisch gesehen ist der Betrieb eines Elektroherdes hier absolut kontraindiziert, da man hohen und kostspieligen Aufwand treiben muss, um die energie bereitzustellen. 300-500Ah Akkukapazität sind das Minimum, um zu verhindern, dass die Lichtmaschine zu lange an oder gar über ihrer Lastgrenze betrieben wird. Und bei den heutigen Kraftstoffpreisen, die sicherlich noch weiter steigen werden, werden auch die laufenden Kosten zu einer Nervenprobe. Von der Umweltbelastung einmal ganz abgesehen. Außerdem müssten die elektrischen Verbindungen sehr stark (Leitungsquerschnitt: 35mm²) ausgeführt und einwandfrei installiert sein, sonst besteht bei den hohen Strömen, die da fließen, akute Brandgefahr!
Empfehlenswert ist der Betrieb eines Elektroherdes in diesem Umfeld aus all diesen Gründen nicht!
Übrigens: Ein einem Wohnwagen/Wohnmobil sollten an sicherheitstechnischem Equipment ohnehin mindestens installiert sein:
- Ein Rauchmelder pro abgetrenntem Raum
- Evtl. ein Gasmelder für Rauchgase
- Ein 6kg Feuerlöscher (Pulver/Schaum)
- eine Löschdecke (bei Fettbränden am Herd)
- Einen gut ausgestatteten Verbandkasten und evtl. nötige Notfallmedikamente (Insulin, Antiallergika, hochdosiertes Calcium, ... etc. ) sowie eine Sammlung von Scheren und Pinzetten sowie einige steril verpackte Kanülen (zum entfernen eingerannter Splitter) sowie Desinfektionsmittel und eine Jodsalbe.
- Mindestens ein C-Ableiterblock (Überspannungsableiter) an der Stromeinspeisung, z.B. OBO V25-B+C für Netzform TT.
- Empfehlenswerterweise Überspannungsschutz auch an der Leitung zum Auto.
- Grob- und Mittelschutz für evtl. installierte außenantennen oder Satellitenschüsseln oder Flachantennen)
- Ein gut ausgestatteter Werkzeugkoffer/Pannenkoffer mit Werkzeugen ordentlicher Qualität.
- Einen Vorrat an Trinkwasser (z.B. in Flaschen abgefülltes Mineralwasser).
- ein wenig haltbare Nahrung
- Decken
- Ein (aufgeladenes/betriebsbereites!) Handy (kann auch ein altes sein und braucht auch keine Karte, auf der noch Guthaben ist, da Notrufe kostenlos sind) um einen Notruf absetzen zu können.
Der Überspannungsschutz ist deshalb wichtig, da bei einem nahen oder direkten Einschlag die Leitungen im Wohnmobil meist völlig zerstört werden und leicht ein Brand ausbricht. Außerdem gehen halt die Geräte kaputt.
Der Querschnitt zum außenstecker sollte (bei 16A Einspeisung) mindestens 2,5mm² haben, besser ist noch 4mm² (vor allem wegen dem Überspannungsschutz).
MfG; Fenta