F
f. walter1
- Beiträge
- 14
Hallo,
auch hier frage ich mal, ob mir jemand bitte mit Information weiterhelfen kann.
Wir beschäftigen uns mit KKS u.a. für Gashochdruckleitungen. Dafür errichtet man sogenannte "Schutzanlagen" - im wesentlichen Netzanschluß mit Gleichrichter. Schutzstromeinspeisung erfolgt über Anoden, die Rohrleitung wird als Kathode geschaltet.
Diese Schutzanlagen müssen in regelmäßigen Abständen auf Funktion kontrolliert werden (Sichtkontrolle, Aufschreiben der Betriebsparameter). Dabei häufen sich in letzter Zeit bei einem unserer Kunden in Thüringen (Netzform TT) an 2 Standorten die Geräteausfälle wegen netzseitiger Überspannung bzw. Überstrom (primärseitig Trafo durchgebrannt, Schäden an der Elektronik, ...).
Gleichzeitig beobachte ich immer mal wieder einen sprunghaften Anstieg des eingespeisten Schutzstroms auf 250% oder eine Polarisierung der Rohrleitung auf -8,5V, wo -2,0 ... -2,5V üblich und ausreichend sind. Dauer dieser "Effekte": etwa 5 - 60 Minuten, Auftretenshäufigkeit unbekannt - wahrscheinlich zufällig. Es ist also nicht immer gerade ein Gewitter im Anmarsch ...
Nach Recherchen und Rücksprache mit der zuständigen Netzstelle des EVU sind Netzrückwirkungen prinzipiell denkbar: einmal eine PV-Anlage in unmittelbarer Nähe, einmal ein Windrad in mittelbarer Nähe. Das EVU wird allerdings erst auf fundierte Beschwerde hin aktiv und kann dann prinzipiell mal ein Aufzeichnungsgerät (U, I, cos phi, etc.)für einen sehr überschaubaren Zeitraum verleihen. Eine mögliche Beschwerde müßte also begründbar sein ...
Meine Frage: Wenn ich vorweg selber aufzeichnen will, welche Geräte gibt es denn?
Hatte bei CONRAD etwas gefunden, was mir von der Idee her gefallen hat: wie Stromverbrauchsmesser über Steckdose, zeichnet alles obengenannte auf, wird ausgelesen über SD-Card, kann über mehrere Monate mit 1/min aufzeichnen, die ausgelesenen Daten sind am PC aufbereitbar, Preis ca. EUR 50 - prima! Einziger Haken: maximal 230V AC und temperaturempfindlich - also nichts für den Außeneinsatz!
Kennt jemand einen Hersteller, der Geräte für den von mir angedachten Einsatz anbietet?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
f.walter1
auch hier frage ich mal, ob mir jemand bitte mit Information weiterhelfen kann.
Wir beschäftigen uns mit KKS u.a. für Gashochdruckleitungen. Dafür errichtet man sogenannte "Schutzanlagen" - im wesentlichen Netzanschluß mit Gleichrichter. Schutzstromeinspeisung erfolgt über Anoden, die Rohrleitung wird als Kathode geschaltet.
Diese Schutzanlagen müssen in regelmäßigen Abständen auf Funktion kontrolliert werden (Sichtkontrolle, Aufschreiben der Betriebsparameter). Dabei häufen sich in letzter Zeit bei einem unserer Kunden in Thüringen (Netzform TT) an 2 Standorten die Geräteausfälle wegen netzseitiger Überspannung bzw. Überstrom (primärseitig Trafo durchgebrannt, Schäden an der Elektronik, ...).
Gleichzeitig beobachte ich immer mal wieder einen sprunghaften Anstieg des eingespeisten Schutzstroms auf 250% oder eine Polarisierung der Rohrleitung auf -8,5V, wo -2,0 ... -2,5V üblich und ausreichend sind. Dauer dieser "Effekte": etwa 5 - 60 Minuten, Auftretenshäufigkeit unbekannt - wahrscheinlich zufällig. Es ist also nicht immer gerade ein Gewitter im Anmarsch ...
Nach Recherchen und Rücksprache mit der zuständigen Netzstelle des EVU sind Netzrückwirkungen prinzipiell denkbar: einmal eine PV-Anlage in unmittelbarer Nähe, einmal ein Windrad in mittelbarer Nähe. Das EVU wird allerdings erst auf fundierte Beschwerde hin aktiv und kann dann prinzipiell mal ein Aufzeichnungsgerät (U, I, cos phi, etc.)für einen sehr überschaubaren Zeitraum verleihen. Eine mögliche Beschwerde müßte also begründbar sein ...
Meine Frage: Wenn ich vorweg selber aufzeichnen will, welche Geräte gibt es denn?
Hatte bei CONRAD etwas gefunden, was mir von der Idee her gefallen hat: wie Stromverbrauchsmesser über Steckdose, zeichnet alles obengenannte auf, wird ausgelesen über SD-Card, kann über mehrere Monate mit 1/min aufzeichnen, die ausgelesenen Daten sind am PC aufbereitbar, Preis ca. EUR 50 - prima! Einziger Haken: maximal 230V AC und temperaturempfindlich - also nichts für den Außeneinsatz!
Kennt jemand einen Hersteller, der Geräte für den von mir angedachten Einsatz anbietet?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
f.walter1