Moin Kollegen!
Kann mir jemand sagen ob ich zwecks Wartung (Kondensatorwechsel) eine Kompensationsanlage einfach abschalten kann (3x NH3 500A)? Ich meine die Querschnitte der Zuleitung(en) müssen doch so dimensioniert sein, dass sie den Blindstrom auch mitführen können, ohne sich unzulässig zu erwärmen?! Zumindest über den Zeitraum von vielleicht einer oder zwei Stunden. Richtig? Achja, zur Anlage: Bei der Anlage handelt es sich um den Hersteller Frako - 2x 25kva 6x 50kva
und in der mittleren Stufe ist ein Kondensator defekt, sieht man ja schön weil es den Deckel bei Überdruck anhebt... Aber um diesen zu wechseln muss das Mittelteil herausgenommen werden (der Kondens. ist hintendran und damit unzugänglich) dazu müssen die Kupferschienen der Zuleitung abgeschraubt werden.
Abschalten MUSS ich also. Vielleicht könnt ihr mir nützliche Tips geben. Sollte ich vielleicht in einer Zeit abschalten, inder möglichst wenig Leistung auf der Anlage hängt also z.B. zum Schichtwechsel oder Abends. (natürlich nicht unter Rücksichtnahme auf entstehende Mehrkosten durch Blindleistung)... Bei der momentanen Auftragslage in der Industrie sollte es ja kein Problem sein einen Zeitpunkt zu finden an dem wenig Leistung gebraucht wird ;-)
Danke schonmal im Vorfeld!
LG
Matthias
Kann mir jemand sagen ob ich zwecks Wartung (Kondensatorwechsel) eine Kompensationsanlage einfach abschalten kann (3x NH3 500A)? Ich meine die Querschnitte der Zuleitung(en) müssen doch so dimensioniert sein, dass sie den Blindstrom auch mitführen können, ohne sich unzulässig zu erwärmen?! Zumindest über den Zeitraum von vielleicht einer oder zwei Stunden. Richtig? Achja, zur Anlage: Bei der Anlage handelt es sich um den Hersteller Frako - 2x 25kva 6x 50kva
und in der mittleren Stufe ist ein Kondensator defekt, sieht man ja schön weil es den Deckel bei Überdruck anhebt... Aber um diesen zu wechseln muss das Mittelteil herausgenommen werden (der Kondens. ist hintendran und damit unzugänglich) dazu müssen die Kupferschienen der Zuleitung abgeschraubt werden.
Abschalten MUSS ich also. Vielleicht könnt ihr mir nützliche Tips geben. Sollte ich vielleicht in einer Zeit abschalten, inder möglichst wenig Leistung auf der Anlage hängt also z.B. zum Schichtwechsel oder Abends. (natürlich nicht unter Rücksichtnahme auf entstehende Mehrkosten durch Blindleistung)... Bei der momentanen Auftragslage in der Industrie sollte es ja kein Problem sein einen Zeitpunkt zu finden an dem wenig Leistung gebraucht wird ;-)
Danke schonmal im Vorfeld!
LG
Matthias