Nö, 0815 Wandler sind einfach zu ungenau im unteren Bereich.
Mal angenommen man hat 100A Last
Da nimmt man also 100/5 Wandler.
Der Differenzstrom den man dabei messen will liegt im Bereich 1-100mA
Bei einem Wandler klasse 0,5 wäre der 100A Wandler damit bis zu 500mA falsch, jetzt braucht man aber ja 4 Wandler und hat dann im Extremfall 2A Fehler.
Ein wenig blöd wenn man 100mA messen will.
Differenzstromwandler können an sich hohe Ströme vertragen und geben trotzdem den Differenzstrom ausreichend genau wieder.