L
lutzifer70
Guest
Hallo Liebe Elektrofachleute,
Bin gerade in eine neue(Altbau) Wohnung umgezogen und hatte nur einen Kaltwasseranschluß in der Küche... Steckdose für E-Herd war vorhanden, also flugs einen Durchlauferhitzer gekauft(380-400V) und Angeschlossen...nix passiert Nach langem Gesuche hab ich dem Grund im Verteilerkasten gefunden: In der E-Herd-Anschlußdose habe ich fünf Kabel liegen(schwarz,schwarz,braun,blau(N), gelb/grün(PE)). Nun sind im Verteiler aber nur das braune, das blaue und der PE angeschlossen(blau und PE jeweils an einer Leiste, braun an einem Schütz) die zwei schwarzen baumeln so im Kasten rum! Kann ich mir nun meinen Durchlauferhitzer abschminken? Für den brauche ich drei Leiter plus PE. Mit nur einem Leiter komm ich nicht auf 380 Volt. Hat einer eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Lutz
Bin gerade in eine neue(Altbau) Wohnung umgezogen und hatte nur einen Kaltwasseranschluß in der Küche... Steckdose für E-Herd war vorhanden, also flugs einen Durchlauferhitzer gekauft(380-400V) und Angeschlossen...nix passiert Nach langem Gesuche hab ich dem Grund im Verteilerkasten gefunden: In der E-Herd-Anschlußdose habe ich fünf Kabel liegen(schwarz,schwarz,braun,blau(N), gelb/grün(PE)). Nun sind im Verteiler aber nur das braune, das blaue und der PE angeschlossen(blau und PE jeweils an einer Leiste, braun an einem Schütz) die zwei schwarzen baumeln so im Kasten rum! Kann ich mir nun meinen Durchlauferhitzer abschminken? Für den brauche ich drei Leiter plus PE. Mit nur einem Leiter komm ich nicht auf 380 Volt. Hat einer eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Lutz