Fußballplatzbeleuchtung

Diskutiere Fußballplatzbeleuchtung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wir möchten bei unseren Fußballplatz die Beleichtung gegen LED Strahler tauschen. Die vorhanden Strahler haben jeweils 2000W, wäre ein 500W led...
F

Florian4

Beiträge
210
Wir möchten bei unseren Fußballplatz die Beleichtung gegen LED Strahler tauschen. Die vorhanden Strahler haben jeweils 2000W,
wäre ein 500W led Strahler vergleichbar hell?

Welchen LED Strahler könnt ihr mir empfehlen?
 
Ohne weitere Infos wirst du wohl kaum eine Antwort bekommen.

Welches Leuchtmittel hat der alte Strahler? Glühfunzel? HQL? oder oder oder?
Willst du nur das Leuchtmittel tauschen oder den kompletten Strahler?
Geometrie der zu beleuchtenden Fläche und und und?
 
500 Watt LED statt 2000 Watt HQI, könnte reichen bei hochwertigen LED Strahlern.

Notwendige Info:
- Größe des Fussballplatzes (LxB)
- Anzahl der Lichtmasten, Höhe und Positionierung
- Anzahl Strahler (pro Lichtmast)
- Nutzung (Spielklasse)
 
Es sind 8 Lichtmaste mit jeweils 1 Strahler
Strahler HQL 2000W Strahler
Masthöhe 15 Meter
Platzgröße Standard
Spielklasse Bezirksliga
 
Es sind 8 Lichtmaste mit jeweils 1 Strahler
Strahler HQL 2000W Strahler
Masthöhe 15 Meter
Platzgröße Standard
Spielklasse Bezirksliga

Standard bedeutet ca. 60 x 100 Meter? (Leider gibt es viele Unterschiede). Positionierung der Lichtmaste, alle seitlich an den 2 langen Seiten (4 / 4) oder 3/1/3/1?

Klasse II (EN 12193, regional) verlangt ca. 200 Lux für Fußball. Klasse III (EN 12193, lokal) ca. 75 Lux. Mit der heutigen Beleuchtung wirst du 75 Lux noch nicht schaffen. 8 x LED 500 Watt mit 170 Lm/Watt LEDs wird ungefähr gleichwertig mit der heutigen Beleuchtung sein, allerdings schon zu wenig für Klasse III nach EN 12193.
 
Der Platz ist 100x70 Meter.
Auf der langen Seite sind 3 Maste der Mast in der Mitte hat zwei Strahler die andern zwei auf der Seite jeweils ein Strahler.
 
Der Platz ist 100x70 Meter.
Auf der langen Seite sind 3 Maste der Mast in der Mitte hat zwei Strahler die andern zwei auf der Seite jeweils ein Strahler.
Dadurch ändert sich kaum etwas an meinem vorherigen Beitrag. Allerdings habe ich versehentlich 4 x 500 Watt gerechnet, bei 8 x 500 Watt reicht es locker für Klasse III (nach EN 12193), nicht jedoch für Klasse II.
 
Doch CE Zeichen hat der Strahler.
 
Thema: Fußballplatzbeleuchtung
Zurück
Oben