B
Blitzmich
- Beiträge
- 128
Hallo,
ich bereite grad die letzten Teile meiner 45kWp PV-Anlage vor, damit mein Eli sie dann demnächst in Betrieb nehmen kann.
Ich habe hier ein NA-Schutz Relais vom Typ ABB CM-UFD.M31.
Mein Wechselrichter Kostal Pico CI 50 soll über zwei Adern eines Cat7 Netzwerkkabels mit dem ABB CM-UFD.M31 verbunden werden.
Bisher dachte ich immer, der NA-Schutz wird über den Versorgungskreis A1 & A2 mit 230V versorgt. Im Schema in der Haupt-Anleitung wird das auch so gezeigt. Bei genauerer Planung ist mir nun aber aufgefallen, dass dann (denke ich) am Steuerausgang Nr.18 auch 230V anliegen würden! Dort will ich ja mein Netzwerkkabel anschließen, das dann zum Wechselrichter COM2, Anschluss Nr 2 (REMO) führt und dort den internen Kuppelschalter auslösen kann.
Nun ist mir klar, dass es keine gute Idee ist, über das Netzwerkkabel und am COM2 des WR 230V anliegen zu haben!
Daher habe ich tiefer gegraben und in einer anderen Anleitung herausgefunden, dass der NA-Schutz scheinbar auch mit 24V versorgt werden kann.
Nun meine Frage:
Ist es korrekt, dass vor den NA-Schutz ein 24V-Netzteil muss?
Wenn ja, welches soll ich da nehmen? Im Schema unten steht was von "Primärgetaktetes Netzteil CP-E (230 V AC/24 V DC) für Puffermodul CP-B" ?
Ich denke nicht, dass es zusätzlich auch noch ein "Ultra-Cap basiertes Puffermodul CP-B (24 V DC ein/aus)" für 400€ braucht!? Das würd ich weglassen...
Anders formuliert:
Soll ich das hier und das hier kaufen, oder tut es alternativ einfach auch ein billiges Hutschienennetzteil (15W, 24V, 0,63A) von Meanwell?
Link Anleitung ABB NA Schutz:
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Links Kostal Pico CI 50:
Zentralen Netz- und Anlagenschutz anschließen
https://www.kostal-solar-electric.c...folder---kse/2020/12/15/14/12/piko-ci_kba.pdf
ich bereite grad die letzten Teile meiner 45kWp PV-Anlage vor, damit mein Eli sie dann demnächst in Betrieb nehmen kann.
Ich habe hier ein NA-Schutz Relais vom Typ ABB CM-UFD.M31.
Mein Wechselrichter Kostal Pico CI 50 soll über zwei Adern eines Cat7 Netzwerkkabels mit dem ABB CM-UFD.M31 verbunden werden.
Bisher dachte ich immer, der NA-Schutz wird über den Versorgungskreis A1 & A2 mit 230V versorgt. Im Schema in der Haupt-Anleitung wird das auch so gezeigt. Bei genauerer Planung ist mir nun aber aufgefallen, dass dann (denke ich) am Steuerausgang Nr.18 auch 230V anliegen würden! Dort will ich ja mein Netzwerkkabel anschließen, das dann zum Wechselrichter COM2, Anschluss Nr 2 (REMO) führt und dort den internen Kuppelschalter auslösen kann.
Nun ist mir klar, dass es keine gute Idee ist, über das Netzwerkkabel und am COM2 des WR 230V anliegen zu haben!
Daher habe ich tiefer gegraben und in einer anderen Anleitung herausgefunden, dass der NA-Schutz scheinbar auch mit 24V versorgt werden kann.
Nun meine Frage:
Ist es korrekt, dass vor den NA-Schutz ein 24V-Netzteil muss?
Wenn ja, welches soll ich da nehmen? Im Schema unten steht was von "Primärgetaktetes Netzteil CP-E (230 V AC/24 V DC) für Puffermodul CP-B" ?
Ich denke nicht, dass es zusätzlich auch noch ein "Ultra-Cap basiertes Puffermodul CP-B (24 V DC ein/aus)" für 400€ braucht!? Das würd ich weglassen...
Anders formuliert:
Soll ich das hier und das hier kaufen, oder tut es alternativ einfach auch ein billiges Hutschienennetzteil (15W, 24V, 0,63A) von Meanwell?
Link Anleitung ABB NA Schutz:
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Links Kostal Pico CI 50:
Zentralen Netz- und Anlagenschutz anschließen
https://www.kostal-solar-electric.c...folder---kse/2020/12/15/14/12/piko-ci_kba.pdf
Zuletzt bearbeitet: