Hallo,
kurze Frage: Ist es zulässig in einem Hauptverteiler die Reihenklemmen im Nachzählerbereich unten mit dem Ausgangsbereich oben (also dort wo die Steigleitungen zu den UVs weg gehen) jeweils doppelt, also mit zwei parallel geführten 25mm² Leitungen zu verbinden? (also je zwei Leitungen für L1, L2, L3, N, PE) Die Idee ist, hier den Querschnitt der Verbindungsleitungen zu verdoppeln.
Hintergrund ist folgender:
Der HV ist durchgehend mit 25mm² Verkabelt. Vorzählersicherung ist 50A. Die 7 ausgehenden Steigleitungen sind jeweils mit 40A abgesichert. Da würden also zunächst die 25mm² vollkommen ausreichen.
Allerdings speist auch noch ein Wechselrichter von einer 45kWp (= ca. 65A) PV-Anlage seinen Strom im Eingangsbereich des Verteilers ein. Bei entsprechender Gleichzeitigkeit und guter Sonneneinstrahlung könnte es also theoretisch dazu kommen, dass 50A + 65A = 115A insgesamt an Strom fliesen!
Die eingesetzten Reihenklemmen (Phoenix PT Power 35) und die verwendete Zahnschiene (K Elektrik Steg Verdrahtungsschiene 3-polig 35mm²) könnten das ab!
Nur: Für 115A bräuchte man ja laut Strombelastbarkeitstabelle min. 50 mm² Leitungen!
Daher die Überlegung, den Nachzählerbereich und den Ausgangsbereich jeweils mit zwei 25mm² Leitungen zu verbinden.
Anbei die aktuelle Version des Verteilerplans:
(PDF, im Acrobat öffnen, sonst unscharf)
kurze Frage: Ist es zulässig in einem Hauptverteiler die Reihenklemmen im Nachzählerbereich unten mit dem Ausgangsbereich oben (also dort wo die Steigleitungen zu den UVs weg gehen) jeweils doppelt, also mit zwei parallel geführten 25mm² Leitungen zu verbinden? (also je zwei Leitungen für L1, L2, L3, N, PE) Die Idee ist, hier den Querschnitt der Verbindungsleitungen zu verdoppeln.
Hintergrund ist folgender:
Der HV ist durchgehend mit 25mm² Verkabelt. Vorzählersicherung ist 50A. Die 7 ausgehenden Steigleitungen sind jeweils mit 40A abgesichert. Da würden also zunächst die 25mm² vollkommen ausreichen.
Allerdings speist auch noch ein Wechselrichter von einer 45kWp (= ca. 65A) PV-Anlage seinen Strom im Eingangsbereich des Verteilers ein. Bei entsprechender Gleichzeitigkeit und guter Sonneneinstrahlung könnte es also theoretisch dazu kommen, dass 50A + 65A = 115A insgesamt an Strom fliesen!
Die eingesetzten Reihenklemmen (Phoenix PT Power 35) und die verwendete Zahnschiene (K Elektrik Steg Verdrahtungsschiene 3-polig 35mm²) könnten das ab!
Nur: Für 115A bräuchte man ja laut Strombelastbarkeitstabelle min. 50 mm² Leitungen!
Daher die Überlegung, den Nachzählerbereich und den Ausgangsbereich jeweils mit zwei 25mm² Leitungen zu verbinden.
Anbei die aktuelle Version des Verteilerplans:
(PDF, im Acrobat öffnen, sonst unscharf)