Die Kombiableiter für den unteren Anschlussraum kontaktieren die Sammelschienen und befinden sich elektrisch, wie auch mechanisch damit parallel und nicht hinter den SLS.
Der von Dir symbolisch verlinkte Hausanschlusskasten hat definierte 4 Anschlusspunkte für PEN, PE, N und Schutzpotentialausgleich und ist damit für die Errichtung eines TN-C-S-Netz gerüstet. Ob bei Dir ankommend ein TN-C oder ein TT vorliegt, wissen wir nicht.
Das ausgedehnte Gebiet der Westnetz hat lokale Unterschiedliche - Eine PLZ oder ein Ort sind immer noch das beste um die Zählerplatzlisten zu sichten. Aber egal, ioob in Recklinghausen ein eHz Zählerplatz oder in Siegen eine 3-Punkt-Befestigung gefordert wird, bisher habe ich beim überfliegen immer einen 63A SLS vermerkt gesehen ... Die Westnetz GmbH hat übrigens auch 5 unterschiedliche TAB, je nach Region ... Moers, Dinslaken, Dortmund, Kamp Lintfort und Krefeld.
Der von Dir symbolisch verlinkte Hausanschlusskasten hat definierte 4 Anschlusspunkte für PEN, PE, N und Schutzpotentialausgleich und ist damit für die Errichtung eines TN-C-S-Netz gerüstet. Ob bei Dir ankommend ein TN-C oder ein TT vorliegt, wissen wir nicht.
Das ausgedehnte Gebiet der Westnetz hat lokale Unterschiedliche - Eine PLZ oder ein Ort sind immer noch das beste um die Zählerplatzlisten zu sichten. Aber egal, ioob in Recklinghausen ein eHz Zählerplatz oder in Siegen eine 3-Punkt-Befestigung gefordert wird, bisher habe ich beim überfliegen immer einen 63A SLS vermerkt gesehen ... Die Westnetz GmbH hat übrigens auch 5 unterschiedliche TAB, je nach Region ... Moers, Dinslaken, Dortmund, Kamp Lintfort und Krefeld.