Hallo zusammen,
ich bräuchte bitte eine kompetente Einschätzung zur Installation einer Wallbox (11KW), die an meiner Hausaußenwand vorgenommen wurde.
Die Zuleitung wurde in einen Kabelkanal gepackt, ein Bild des geöffneten Kabelkanals habe ich in den Anhang zu dieser Nachricht.
An der Zuleitung wurden CT Meter angebracht. Die messen an dieser Stelle höchstwahrscheinlich den Ladestrom.
Wenn ich mir die Schaltung im zugehörigen Handbuch ansehe, sind diese CT Meter aber an der falschen Stelle eingebaut, oder bin ich dämlich?
Die Schaltung im Handbuch würde ich so interpretieren, dass die CT Meter den Überschussstrom aus der PV Anlage messen und der Wallbox (wenn sie im Green-Mode ist) signalisieren, dass das E-Auto jetzt ohne zukaufen von Strom geladen werden kann.
Oder bin ich hier komplett falsch?
Weiterhin würde mich interessieren, ob die Zuleitung, die ca. einen halben Meter ohne Mantel in dem Kabelkanal liegt, so zulässig ist. Auch die ungeschützten Klemmen bereiten mir irgendwie Sorgen....
Bin ich da zu skeptisch? Der Elektriker, der das installiert hat, meinte, ich sollte mir keinen Kopf machen...
Vielen Dank.
ich bräuchte bitte eine kompetente Einschätzung zur Installation einer Wallbox (11KW), die an meiner Hausaußenwand vorgenommen wurde.
Die Zuleitung wurde in einen Kabelkanal gepackt, ein Bild des geöffneten Kabelkanals habe ich in den Anhang zu dieser Nachricht.
An der Zuleitung wurden CT Meter angebracht. Die messen an dieser Stelle höchstwahrscheinlich den Ladestrom.
Wenn ich mir die Schaltung im zugehörigen Handbuch ansehe, sind diese CT Meter aber an der falschen Stelle eingebaut, oder bin ich dämlich?
Die Schaltung im Handbuch würde ich so interpretieren, dass die CT Meter den Überschussstrom aus der PV Anlage messen und der Wallbox (wenn sie im Green-Mode ist) signalisieren, dass das E-Auto jetzt ohne zukaufen von Strom geladen werden kann.
Oder bin ich hier komplett falsch?
Weiterhin würde mich interessieren, ob die Zuleitung, die ca. einen halben Meter ohne Mantel in dem Kabelkanal liegt, so zulässig ist. Auch die ungeschützten Klemmen bereiten mir irgendwie Sorgen....
Bin ich da zu skeptisch? Der Elektriker, der das installiert hat, meinte, ich sollte mir keinen Kopf machen...
Vielen Dank.