Hallo
habe ein "blödes" Problem. Will nen Kühlschrank in einer Ecke stellen, wo es keine Steckdose gibt. Jetzt ist da der Boden gefliesst, und die Fliessen haben nen Abstand von 5mm. Lt Datenblatt würde jetzt da ein "extra dünnes" Textilkabel 3x0.75mm reinpassen (Durchmesser 4.7mm). Dann würde ich da die Fugenmörtel rauskratzen, das Kabel reinlegen und wieder mit Fugenmörtel zu machen. Was sagt ihr dazu? Ist sowas zu vertreten? der Kühlschrank braucht 75Watt, Anlaufstrom hab ich mal gemessen: bis zu 2A. Das 0.75qmm-Kabel sollte 8A vertragen. Das Kabel ist eigentlich als Leuchtenkabel gedacht. Aber die "Mantel-Isolation"?
Gruß
Gerhard
habe ein "blödes" Problem. Will nen Kühlschrank in einer Ecke stellen, wo es keine Steckdose gibt. Jetzt ist da der Boden gefliesst, und die Fliessen haben nen Abstand von 5mm. Lt Datenblatt würde jetzt da ein "extra dünnes" Textilkabel 3x0.75mm reinpassen (Durchmesser 4.7mm). Dann würde ich da die Fugenmörtel rauskratzen, das Kabel reinlegen und wieder mit Fugenmörtel zu machen. Was sagt ihr dazu? Ist sowas zu vertreten? der Kühlschrank braucht 75Watt, Anlaufstrom hab ich mal gemessen: bis zu 2A. Das 0.75qmm-Kabel sollte 8A vertragen. Das Kabel ist eigentlich als Leuchtenkabel gedacht. Aber die "Mantel-Isolation"?