    hallo leute,
    sagt mal,die 6 anschlüsse an einem starkstrommotor sind die immer gleich?
    obere reihe von links: z x y ?
    untere reihe von links: u v w ?

    gruss
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: klemmbrettbezeichnungen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.045
    Zustimmungen:
    318
    .
    :idea: du solltest dir an deinem "Starkstrommotor" auch sehr genau die Messingstreifen, -die sogenannten Brücken -, ansehen, und wie diese eingebaut sind, denn an der Lage der Brücken erkennt der Fachmann, ob der Motor für den Anschluß in Sternschaltung oder in Dreieckschaltung vorbereitet ist.

    Schließt man die 3 Phasen aus Versehen auf der Sternbrücke an, wird es den Überstromauslösern ziemlich "heiß". :mrgreen:

    Greetz
    Patois
     
  4. #3 joschi1, 29.09.2011
    joschi1

    joschi1

    Dabei seit:
    10.09.2011
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    hier ist das klemmbrett:
    [​IMG]

    hier aus dem forum hatt mir jemand bei der schaltung/anschlussplan sehr geholfen.
    der motor ist auch für die sterndreieckschaltung geeignet.
    leider fehlt an dem klemmbrett jegliche bezeichnung und ich will den sehr hilfsbereiten kollege net schon wieder nerven :)
    um sicherzugehen das die anschlüsse wie oben genannt genormt sind hier die frage:
    obere reihe von links: z x y ?
    untere reihe von links: u v w ?
     
  5. boerni

    boerni

    Dabei seit:
    12.05.2009
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Die Anschlüsse sind so, wie du geschrieben hast, immer am einfachen Drehstrommotor in dieser Anordnung.
    Den Schluss lässt schon die Anordnung der Brücken zu.
    Um die Belegung der Phasen aber trotzdem nochmal zu überprüfen, solltes du die Brücken entfernen und die einzelnen Phasen der Motorwicklung durchklingeln.
    U nach X
    V nach Y
    W nach Z.
    Ob nun oben oder unten der Anfang ist, ist egal.

    Die neuere Bezeichnung ist:
    U1-U2
    V1-V2
    W1-W2.

    Lesestoff: http://www.becker-antriebstechnik.de/Sc ... otoren.pdf
     
  6. #5 d.kuckenburg, 30.09.2011
    d.kuckenburg

    d.kuckenburg

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    482
    Zustimmungen:
    0
    Vorsicht bei Stern-Dreieck-ANLAUF

    :arrow:
    :arrow: :arrow: :arrow: Vorsicht bei Stern-Dreieck-Anlauf!
    :arrow:

    Bei dem weiter oben gezeigten Foto des Klemmbretts sieht man deutlich die eingelegten Brücken.

    Diese Brücken müssen entfernt werden, wenn der Motor an einer Schaltung für Stern-Dreieck-Anlauf betrieben werden soll.

    Dabei ist es egal, ob ein handbetätigter Stern-Dreieck-Schalter oder eine entsprechende Schützschaltung zum Einsatz kommt.

    Wie im folgenden Bild zu sehen ist, übernehmen die Schützkontakte und deren Verdrahtung die Funktion der im Normalbetrieb verwendeten Klemmbrett-Brücken.

    [​IMG]

    Falls jemand die Schaltung genauer erklärt haben möchte, sollte derjenige mir eine PN schicken.

    EFKs sollen hier im Forum nicht mit Einzelheiten belästigt werden.

    MfG D.Kuckenburg
     