Unten im Schaltbild (#29) steht Z3 hat eine Rücklaufsperre. Deshalb ging ich davon aus, dass der nur Bezug erfassen kann. Wird der dann quasi „verkehrtherum“ betrieben? Dann dürfte der aber den Selbstverbrauch des PV-Ertrags nicht erfassen können. Und dieser somit auch nicht in Rechnung gestellt werden.
Nein, der Z3 hat keine Rücklaufsperre. Es ist ein elektronischer Zähler mit Zählwerken 1.8.0 und 2.8.0 .
Er ist so verdrahtet, dass Energie, die vom Versorger zum Kunden läuft, auf 1.8.0 gezählt wird und Einspeiseenergie am Zählwerk 2.8.0 aufläuft. Also entsprechend der üblichen Definition.
Das heißt also er zahlt 15,4 + 34 = 49,4 Cent/kWh für seinen gesamten Strombezug
Ja, das ist richtig, für den Teil der rein vom Versorger kommt.
Für seine selbst erzeugte PV-Energie (genau genommen, den Anteil, den er selbst verbraucht) zahlt er nochmal 34 Cent/kWh an den Versorger und das schon seit 4 Jahren. Sein Akkuspeicher sorgt zwar dafür, dass er das meiste der PV-Energie selbst nutzen kann. Aber auch gleichzeitig dafür, dass der Versorger gut daran verdient.
Wundert mich jedenfalls nicht, dass es der Versorger nicht so eilig hat mit der Richtigstellung
Ja, so schaut es aus. Ich habe mich auch schon oft gefragt: "Wollen die Sachbearbeiter des Versorgers das nicht kapieren, oder können sie es nicht", dass in dieser Konfiguration völlig der "Wurm drin ist".
Unten im Schaltbild (#29) steht...
Zu diesem Plan muss ich noch dazu sagen, dass ursprünglich die Positionen Z2 und Z3 vertauscht waren.
In der Originalausgabe dieses Plans ist die Reihenfolge der Zähler, aus Richtung des Netzbetreibers gesehen Z1, Z2, Z3.
Ich habe diese Zeichnung korrigiert, um die reale Situation beim Kunden darzustellen und dies dem Netzbetreiber und dem Versorger mitzuteilen. Dieser Umstand führt natürlich zu noch mehr Verwirrung. Wer letztendlich die Vertauschung der Positionen im Zählerschrank des Kunden verursacht hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Es gab ja schon diverse vergebliche Versuche, in diesen 4 Jahren, von eingetragenen Fachbetrieben und Technikern des Netzbetreibers, die Sache richtig zu stellen.
Rechts unten im Plan von #29 müsste eigentlich auch stehen, dass die Zähler Z2 und Z4 je nach Leistung entfallen können und nicht Z3 und Z4.