Hallo zusammen,
ich habe leider beim Anbringen der Fritzbox ein Kabel angebohrt. Es hat ordentlich geknallt. Anscheinend sind die Leitungen aber noch nicht durchtrennt. Rausgeflogene Sicherung wieder reingemacht. Und siehe da: alle Lampen und Steckdosen funktionieren noch.
Eigentlich wollte ich aufklopfen und die schadhafte Stelle ersetzen. Jetzt habe ich mir aber einen Leitungsfühler besorgt und festgestellt, dass ringsrum auch einen Haufen Kabel verlegt sind. Da wirds beim Aufklopfen echt schwierig nichts zu beschädigen.
Was kann jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn ich erst mal alles so lasse?
- Falls der Querschnitt durchs Anbohren stark verkleinert wurde, könnte irgendwann die Leitung schmilzen, da dies ja unterhalb des Auslösestromes des LS-Schalters passieren kann. Der LS-Schalter ist ja für 1,5mm². Oder?
Kann das zu irgendwelchen weiteren Problemen führen? Eine schmilzende Unterputzleitung ist doch eigentlich nix gefährliches oder?
Was meint ihr?
Grüße
Christian
ich habe leider beim Anbringen der Fritzbox ein Kabel angebohrt. Es hat ordentlich geknallt. Anscheinend sind die Leitungen aber noch nicht durchtrennt. Rausgeflogene Sicherung wieder reingemacht. Und siehe da: alle Lampen und Steckdosen funktionieren noch.
Eigentlich wollte ich aufklopfen und die schadhafte Stelle ersetzen. Jetzt habe ich mir aber einen Leitungsfühler besorgt und festgestellt, dass ringsrum auch einen Haufen Kabel verlegt sind. Da wirds beim Aufklopfen echt schwierig nichts zu beschädigen.
Was kann jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn ich erst mal alles so lasse?
- Falls der Querschnitt durchs Anbohren stark verkleinert wurde, könnte irgendwann die Leitung schmilzen, da dies ja unterhalb des Auslösestromes des LS-Schalters passieren kann. Der LS-Schalter ist ja für 1,5mm². Oder?
Kann das zu irgendwelchen weiteren Problemen führen? Eine schmilzende Unterputzleitung ist doch eigentlich nix gefährliches oder?
Was meint ihr?
Grüße
Christian