A
andre_sc
- Beiträge
- 34
hallo elektrofreunde,
ich hab folgendes problem.
ich müsste zwei leitung dimensionieren hierzu sind allerdings nur Leistung und Kabellänge der Anlagen bekannt.
Es handelt sich um einen Diesel und ein Kühlgerät.
Leitungslänge und Leistung der Anlagen:
Diesel 110m/450kVA
Kühlgerät 40m/15.5kVA
Ich weiß das es schwierig ist mit den gegebenen Werten einen richtigen Kabelquerschnitt zu errechnen aber es genügen mir realistische Werte.
Die Kabelwege sind größtenteils im Kabelgraben und den Rest auf Putz installation.
vlt. kann mir auch jemand sagen wie er auf sein Ergebniss gekommen ist.
wieder einmal vielen dank für eure fachmännische hilfe.
- andre -
ich hab folgendes problem.
ich müsste zwei leitung dimensionieren hierzu sind allerdings nur Leistung und Kabellänge der Anlagen bekannt.
Es handelt sich um einen Diesel und ein Kühlgerät.
Leitungslänge und Leistung der Anlagen:
Diesel 110m/450kVA
Kühlgerät 40m/15.5kVA
Ich weiß das es schwierig ist mit den gegebenen Werten einen richtigen Kabelquerschnitt zu errechnen aber es genügen mir realistische Werte.
Die Kabelwege sind größtenteils im Kabelgraben und den Rest auf Putz installation.
vlt. kann mir auch jemand sagen wie er auf sein Ergebniss gekommen ist.
wieder einmal vielen dank für eure fachmännische hilfe.
- andre -