Hallo,
ich bin grad etwas :? .
Mal angenommen ich will über ne Logo einen 230 V Motor (Auf/Ab) steuern, ich war bisher der Meinung, dass man die Ausgänge (für Auf und Ab) extern (also mit Relais) verriegeln muss. Weil ja sonst bei Richtungsumkehr oder bei falscher Programmierung sonst der Motor beschädigt werden könnte, wenn er gleichzeitig Auf und Ab fahren soll! Gibts da ne Vorschrift, in der Doku von Siemens ist hier nichts aufgeführt. Zur Info, die Logo verfügt über Relaisausgänge und der Motor hat ne Stromaufnahme von ca. 3A.
Jemand ne :idea:
Gruss whitewolf
ich bin grad etwas :? .
Mal angenommen ich will über ne Logo einen 230 V Motor (Auf/Ab) steuern, ich war bisher der Meinung, dass man die Ausgänge (für Auf und Ab) extern (also mit Relais) verriegeln muss. Weil ja sonst bei Richtungsumkehr oder bei falscher Programmierung sonst der Motor beschädigt werden könnte, wenn er gleichzeitig Auf und Ab fahren soll! Gibts da ne Vorschrift, in der Doku von Siemens ist hier nichts aufgeführt. Zur Info, die Logo verfügt über Relaisausgänge und der Motor hat ne Stromaufnahme von ca. 3A.