Nabend Zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem helfen.
Hab die infos nur Telefonisch bekommen und habs noch nicht selber gesehen.
Hier die Daten:
- NYM 5*2,5
- Aufgelegt an der UV sind Braun, N und Pe(Schw + gr sind nicht angeschlossen)
- Das andere ende der Leitung ist offen und nicht angeklemmt
- Laut ISO-Messung ist die Leitung sauber
- Angeblich Durchgehende Strecke ohne abzweige
Zum Problem:
Wenn jetzt 230V auf Br gegeben wird bekommt man auf Schw gegen n/pe 110-150V, Br gegen n/pe 230V.
Ich kann mir da echt keinen Reim drauf machen und hoffe das hier jemand einen Lösungsansatz hat.
Viel Spaß beim knobeln!
P.S. ich hoffe ich habs in die Richtige Kategorie geschrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem helfen.
Hab die infos nur Telefonisch bekommen und habs noch nicht selber gesehen.
Hier die Daten:
- NYM 5*2,5
- Aufgelegt an der UV sind Braun, N und Pe(Schw + gr sind nicht angeschlossen)
- Das andere ende der Leitung ist offen und nicht angeklemmt
- Laut ISO-Messung ist die Leitung sauber
- Angeblich Durchgehende Strecke ohne abzweige
Zum Problem:
Wenn jetzt 230V auf Br gegeben wird bekommt man auf Schw gegen n/pe 110-150V, Br gegen n/pe 230V.
Ich kann mir da echt keinen Reim drauf machen und hoffe das hier jemand einen Lösungsansatz hat.
Viel Spaß beim knobeln!
P.S. ich hoffe ich habs in die Richtige Kategorie geschrieben.