Brauchte mal ne Tabelle zur Belastbarkeit von NAYY-J
es geht um NAYY-J 4x16 RE S ist nur unter einen Meter
geht direkt vom HAK in den Zählerschrank also von der
Länge kein Problem (Spannungsfall) der HAK ist mit 3x63
NH000 abgesichert, für die Wohnung (EFH) existiert weder elektrische Heizung (Nachtspeicher) noch E-Herd
noch Saunaofen und soll wohl auch nicht in geraumer Zeit angeschaft werden auch keinen DLE sondern lediglich 2KW Boiler auf den 2 Etagen.
Also die Große Leistung ist nicht zu erwarten, der Bau
ist recht neu (saniert) auch HAK,Zählerschrank und besagtes NAYY-J 4x16 sind wohl vor kurzem installiert
wurden.
Mir gehts jetzt nur um die Absicherung im HAK nach der
Rücksprache mit meinem Meister (Chefe) meint dieser es
bestehe kein Grund runter zu sichern (mein Vorschlag war 3x35A) was in dem Fall reichen würde.
Hm, bei 4x10 oder 16CU hätte ich auch keine Bedenken
aber AL? was meint ihr? Am besten doch mal Tabelle
einstellen.
es geht um NAYY-J 4x16 RE S ist nur unter einen Meter
geht direkt vom HAK in den Zählerschrank also von der
Länge kein Problem (Spannungsfall) der HAK ist mit 3x63
NH000 abgesichert, für die Wohnung (EFH) existiert weder elektrische Heizung (Nachtspeicher) noch E-Herd
noch Saunaofen und soll wohl auch nicht in geraumer Zeit angeschaft werden auch keinen DLE sondern lediglich 2KW Boiler auf den 2 Etagen.
Also die Große Leistung ist nicht zu erwarten, der Bau
ist recht neu (saniert) auch HAK,Zählerschrank und besagtes NAYY-J 4x16 sind wohl vor kurzem installiert
wurden.
Mir gehts jetzt nur um die Absicherung im HAK nach der
Rücksprache mit meinem Meister (Chefe) meint dieser es
bestehe kein Grund runter zu sichern (mein Vorschlag war 3x35A) was in dem Fall reichen würde.
Hm, bei 4x10 oder 16CU hätte ich auch keine Bedenken
aber AL? was meint ihr? Am besten doch mal Tabelle
einstellen.