Neuinstallation Treppenhaus Licht

Diskutiere Neuinstallation Treppenhaus Licht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir haben uns endlich den Traum vom Haus erfüllt, nun folgende Frage. Wir wollen im Treppenhaus, das Licht per...

  1. #1 witti0211, 21.09.2014
    witti0211

    witti0211

    Dabei seit:
    21.09.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir haben uns endlich den Traum vom Haus erfüllt, nun folgende Frage.

    Wir wollen im Treppenhaus, das Licht per Bewegungsmelder schalten, jetzt wird es denke ich mal, kopliziert

    Das Licht soll dimmbar sein.

    Tagsüber soll das Licht zu 50 % der Beleuchtungstärke langsam hochfahren und langsam nach ca.5min wieder aus gehen. Wenn es abend wird soll das Licht auf 100 % langsam hochfahren.

    Leuchtmittel

    230 V LED 1,5 W , Treppeneinbaustrahler
    230 V LED 18 W Wandlampe 3 Stück

    Die frage an euch, welchen

    -Bewegungsmelder
    -Relai
    -Dämmerungsschalter

    ist hier empfehlendswert.

    Danke im Voraus !
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 21.09.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.275
    Zustimmungen:
    1.344
    Hier lässt sich sicher etwas finden.
    Aber vorher die Frage: Hast du evtl. noch mehr solcher "Spielereien" :wink: vor? Dann solltest du evtl. über eine Kleinsteuerung (easy, Logo, ...) nachdenken, die dann flexibler und jederzeit änderbar ist. Natürlich benötigt man dann auch noch Sensoren und Aktoren.
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.942
    Zustimmungen:
    254
    Es gibt Präsenzmelder, die direkt per 0...10V, DALI oder KNX Dimmwerte erzeugen können und auch Auf- und Abdimmen. Anstelle den Dimmwert in 2 Stufen zu erzeugen, würde ich gleich eine Konstantlichtregelung nutzen, die den Dimmwert anhand des einfallenden Tageslichtanteils regelt (Mehr Tageslicht = Weniger Kunstlicht).
     
  5. #4 witti0211, 21.09.2014
    witti0211

    witti0211

    Dabei seit:
    21.09.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Über andere Spielerein habe ich nicht nach gedacht, noch nicht. mir ging es darum wenn unsere Kleine in der Nacht mal raus muss, das Sie nicht erst den Lichtschalter suchen muss und nicht dann noch von dem schlagartigem hellen Licht erschlagen wird.
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.942
    Zustimmungen:
    254
    Sobald es mehr wird als eine lokale Lichtsteuerung, sollte man (bzw. generell) die Anlage als ganzes betrachten und über den Nutzen einer Gebäudeautomatisierung (unter die auch Licht-Steuerung fällt) reflektieren. Ansonsten gilt weiterhin o.g. Aussage ...
     
  7. #6 Henkel060782, 21.09.2014
    Henkel060782

    Henkel060782

    Dabei seit:
    07.02.2014
    Beiträge:
    285
    Zustimmungen:
    1
    ist auf jeden fall eine nette spiellerei

    ob es das jetzt komplett gibt weiß ich nicht über Kleinsteuerung bestimmt.

    Mein Vorschlag für die schnelle Lösung wären 2 Digital einstellbarer Multifunktions-Universal-
    Dimmschalter EUD12D von Eltako einen auf 50% eingestellt und einen auf 100% und dan über eine Zeitschaltuhr oder dämmerungsschalter und relais zwischen den Dimmern wechseln dan noch die Bewegungsmelder als einschalter.

    aber du mußt unbedingt schauen ob deine LED´s dimbar sind

    die Dimmer sind übriegens echt klasse hab sie in nem Hühnerstall eingebaut als Sonnenaufgangssteuerung
     
  8. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    554
    Der Eltako Dimmer könnte dafür gehen
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... 5-2_dt.pdf
    Ob das aber mit deinen LEDs funktioniert, noch dazu das es unterschiedliche Leuchten bzw. Leuchtmittel sind, weis ich nicht. Selbst wenn beide dimmbar sind, können die völlig unterschiedlich reagieren. Du musst dann evtl. 2 Dimmer setzen, um die Dimmkurven, und Grundhelligkeiten getrennt einstellen zu können.
     
  9. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.942
    Zustimmungen:
    254
    2 Dimmer, Zeitschaltuhr, Relais ... Und das soll dann Energie sparen - Wenn man Leuchten mit dimmbaren EVGs/KSQs verbaut spart man sich den ganzen Kram und verbaut einen passenden Präsenzmelder und gut.

    Der B.E.G. Luxomat PD2-M-DALI/DSI kann z.B. so eingestellt werden, dass beim einschalten sanft aufgedimmt wird bis zum Sollwert - dies wird dank Konstantlichtregelung auch bei Änderung des Tageslichtanteils gehalten (solange die Leuchten genug Licht liefern) - Bei überschreiten der Helligkeit wird das Licht abgeschaltet, auch bei erkannten Personen.

    Das spontane Abschalten kann über die Orientierungslichtfunktion verhindert werden - nach Ablauf der Nachlaufzeit wird auf 20% herunter gedimmt (des Sollwerts, auch per Konstantlichtregelung gesteuert) - dies wird für 5 - 60 Minuten gehalten (einstellbar), so kommt man Nachts nach dem Toilettengang nicht in ein komplett dunkles Treppenhaus/Flur - bei erfassten Personen wird wieder zum 100% Sollwert hochgedimmt.

    Alles was man neben dem Präsenzmelder benötigt sind DALI-EVGs/KSQs in/an den Leuchten (und eine 5-Adrige Installation ... und kompetentes Personal für die Parametrierung (Nicht jeder kann eine Anleitung von Anfang bis Ende lesen)).
     
Thema:

Neuinstallation Treppenhaus Licht

Die Seite wird geladen...

Neuinstallation Treppenhaus Licht - Ähnliche Themen

  1. Licht Flackert beim Schweißen

    Licht Flackert beim Schweißen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich das Thema in der richtigen Gruppe aufmache ansonsten bitte verschieben :) Jetzt zu...
  2. Licht fernschaltbar Ja / Nein

    Licht fernschaltbar Ja / Nein: Ein Hallo, an alle Meister des fließenden Stroms. Ich komme mit einer (wahrscheinlich banalen) Frage seit Tagen nicht weiter. Ich habe innen...
  3. Licht ins dunkel- Dringende Hilfe für Lampen-Verkabelung

    Licht ins dunkel- Dringende Hilfe für Lampen-Verkabelung: Herzliches Hallo, an alle aus dem Forum. Ich bin neu hier und hoffe das es jetzt kein Problem ist das ich hier einen neuen Thread aufmache. Ich...
  4. Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren

    Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren: Guten Tag, ich habe in einem kleinen Gäste WC einen herkömmlichen Badezimmerlüfter mit Nachlauf installiert. ( Gäste WC, kein Fenster, keine...
  5. Keller - Steckdose von Licht

    Keller - Steckdose von Licht: Ich habe vom Vormieter eine Steckdose im Keller, aber heute habe ich festgestellt das er sie abgezweigt bzw. abgetrennt hat. Wo muss ich die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden