S
Simon D
- Beiträge
- 16
Hallo mal wieder,
in meinen Altbau wurden wegen der Statik insgesamt 4 Stahlstürze bzw. Trägerkonstruktionen eingebaut. Ich plane gerade die neue Elektrik. Nahe bei den Trägern und Stürzen, evtl. auch direkt daran, wird Elektrik liegen (230 V). Deswegen will ich die Träger mit NYM-J 1x4mm² in den Potentialausgleich einbinden. Es ist zwar normativ nicht erforderlich, aber ich will es.
Die Frage ist: Müssen die PA-Leiter in den Keller zur PAS gelegt werden, oder dürfen sie auch an die PE-Klemmen in den Stockwerksverteilern? Netzform ist TNC-S, Aufteilung PEN auf PE+N im HAK oder Zählerschrank, Stockwerkszuleitungen sind neu und 5x16mm², und in den betroffenen Stockwerken auch reine PE.
In den Keller routen wäre mehr Aufwand. Es wären ja auch vier Leiter, weil die PA-Leiter ja ungetrennt bis zur Anschlussstelle verlaufen sollen.
Vielen Dank und Gruß
Simon
in meinen Altbau wurden wegen der Statik insgesamt 4 Stahlstürze bzw. Trägerkonstruktionen eingebaut. Ich plane gerade die neue Elektrik. Nahe bei den Trägern und Stürzen, evtl. auch direkt daran, wird Elektrik liegen (230 V). Deswegen will ich die Träger mit NYM-J 1x4mm² in den Potentialausgleich einbinden. Es ist zwar normativ nicht erforderlich, aber ich will es.
Die Frage ist: Müssen die PA-Leiter in den Keller zur PAS gelegt werden, oder dürfen sie auch an die PE-Klemmen in den Stockwerksverteilern? Netzform ist TNC-S, Aufteilung PEN auf PE+N im HAK oder Zählerschrank, Stockwerkszuleitungen sind neu und 5x16mm², und in den betroffenen Stockwerken auch reine PE.
In den Keller routen wäre mehr Aufwand. Es wären ja auch vier Leiter, weil die PA-Leiter ja ungetrennt bis zur Anschlussstelle verlaufen sollen.
Vielen Dank und Gruß
Simon