Hallo Zusammen,
Vielleicht kennt sich jemand von euch mit Stromwandlern aus. Folgendes Szenario:
Wir liefern eine Duplex Schaltanlage: Die 22KV kabel sind auf der Primaerseite zusammengeschaltet, aber jedes Feld A und B Seite hat seine eigenen Stromtrafos. 600-5A.
Jetzt will der Schaltanlagenlieferant die Stromtrafos auf der Sekundaerseite parallel schalten. Ein Kern wird fuer die Messung verwendet, bei Trafofeldern aber auch einer fuer den Diff-Schutz.
Kann das Funktionieren? Was passiert wenn wir nur die A Seite zugeschaltet haben und dort Strom gemessen wird? Wird nicht ein Teil des Sekundaeren Stroms ueber die B seite abfliessen?
Ein Diffschutz muss sehr genau arbeiten. Ich habe ein bisschen sorge das die Parallelschaltung das Messergebniss verfaelscht.
Was sagt ihr dazu?
Danke fuer die Hilfe
Btw: sorry fuer das seltsame Schreiben, wir sitzen in Norwegen und die Tastatur hat kein ü, ä oder ö
Vielleicht kennt sich jemand von euch mit Stromwandlern aus. Folgendes Szenario:
Wir liefern eine Duplex Schaltanlage: Die 22KV kabel sind auf der Primaerseite zusammengeschaltet, aber jedes Feld A und B Seite hat seine eigenen Stromtrafos. 600-5A.
Jetzt will der Schaltanlagenlieferant die Stromtrafos auf der Sekundaerseite parallel schalten. Ein Kern wird fuer die Messung verwendet, bei Trafofeldern aber auch einer fuer den Diff-Schutz.
Kann das Funktionieren? Was passiert wenn wir nur die A Seite zugeschaltet haben und dort Strom gemessen wird? Wird nicht ein Teil des Sekundaeren Stroms ueber die B seite abfliessen?
Ein Diffschutz muss sehr genau arbeiten. Ich habe ein bisschen sorge das die Parallelschaltung das Messergebniss verfaelscht.
Was sagt ihr dazu?
Danke fuer die Hilfe
Btw: sorry fuer das seltsame Schreiben, wir sitzen in Norwegen und die Tastatur hat kein ü, ä oder ö