Hallo,

ich bin neu hier, war aber bisher schon intensiver Gastleser und habe die Qualität der Antworten in diesem Forum bewundert.

Nun habe ich selbst mal ein Problem zu lösen und stelle dies hier vor:

Es geht um die Strom-Versorgung eines größeren Freizeitgeländes, auf dem mehrere Gebäude stehen. Die VNB-Einspeisung ist in einem Betonschalthaus untergebracht. Hier befindet sich auch der Zähler (über Wandler) und die Verteilung auf mehrere Abgänge, die zu bestehenden Gebäuden führen.

Nun soll ein weiterer Neubau angeschlossen werden, der allerdings ca. 250m entfernt steht. Um das etwas deutlicher zu machen, habe ich mal ein Bild gemalt.

Meine Fragen hierzu sind:

1. Die mehrfache Aufteilung des PEN in N und PE nach dem Zähler ist zulässig?
2. Der Kabelquerschnitt ist ausreichend?
3. Abschaltbedingen sind ok?
4. Selektivität ist gegeben?
5. Sind alle NH-Klemmen bzw. Stromschienenklemmen für Alu-Kabel geeignet?
6. Gibt es dazu eine Empfehlung für eine bestimmte Klemmen-Sorte?

Vielen Dank für ein paar Tipps.http://upload4.postimage.org/1548901/VT_Plan061102_2.jpg
 
Hallo,

Willkommen im Forum !

Scheint auf den ersten Blick zulässig.

Paddelschlumpf schrieb:
1. Die mehrfache Aufteilung des PEN in N und PE nach dem Zähler ist zulässig?

Meiner Meinung nach darf den PEN weiterführen.
Wird ja auch in Altbauten oft gemacht.
Dort gibt es dann eine PEN-Schiene und eine N-Schiene (geht von der Pen-Schiene ab)
Auf die PEN-Schienen können Pe und Pen geklemmt werden.

2. Der Kabelquerschnitt ist ausreichend?

Mach doch ne Spannungsfallrechnung.
 
@Heimwerker: Danke für die schnelle Antwort. Spannungsfall ist auch ok.

Hat sonst´noch jemand einen Tip für die Behandlung von ALU-Kabel? Ich hab mal was von einfetten der Kontakte gehört.
 
zu 5)
Es sind nicht alle Stromschienenklemmen
geeignet. Die entsprechenden Klemmen, werden
auch als CU/AL- Klemmen bezeichnet.

Am besten ist es , die Hersteller zu kontaktieren, um weitere Informationen zu bekommen
(Datenblätter, Unbedenklichkeitsbescheinigungen).


zu 6)
Schau dir mal z.B. die CU/AL-Klemmen KS 18A von Hager an.
CU/AL-Leiter 35-120qmm für 12x5 SS.

Gibt es auch von anderen Herstellen :!:


Gruß
Duspol :D
 
@Duspol: Danke für die Tipps. Hat mir geholfen.