J
Jahoo
- Beiträge
- 10
'Nabend zusammen,
ich habe hier ein Verhalten welches ich mir nicht erklären kann. Vielleicht weiss jemand von Euch Rat.
Bei uns im Haus, Neubau, ca. 1 Jahr alt, habe ich ein Erdkabel für das Gartenhaus legen lassen. Das Kabel ist von der Verteilung bis zum offenen Ende ca. 10m lang.
In der Verteilung ist das Kabel mit Neutralleiter und Schutzleiter auf die entsprechenden Schienen aufgelegt, die Phasen liegen frei und sind nicht angeschlossen.
Heute habe ich am offenen Ende ein Stück des Kabels mit einem Seitenschneider abgeschnitten und den RCD ausgelöst.
Probieren hat ergeben dass der RCD auslöst wenn man Neutral- und Schutzleiter verbindet.
In der Verteilung kann ich die Neutralschiene und die Schutzleiterschiene mit einem Duspol kurzschließen, da passiert nix.
Jetzt frage ich mich: wo kommt der Strom her der den RCD auslöst? Können das Einkopplungen sein? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass da 30 mA zusammenkommen.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Bernd
ich habe hier ein Verhalten welches ich mir nicht erklären kann. Vielleicht weiss jemand von Euch Rat.
Bei uns im Haus, Neubau, ca. 1 Jahr alt, habe ich ein Erdkabel für das Gartenhaus legen lassen. Das Kabel ist von der Verteilung bis zum offenen Ende ca. 10m lang.
In der Verteilung ist das Kabel mit Neutralleiter und Schutzleiter auf die entsprechenden Schienen aufgelegt, die Phasen liegen frei und sind nicht angeschlossen.
Heute habe ich am offenen Ende ein Stück des Kabels mit einem Seitenschneider abgeschnitten und den RCD ausgelöst.
Probieren hat ergeben dass der RCD auslöst wenn man Neutral- und Schutzleiter verbindet.
In der Verteilung kann ich die Neutralschiene und die Schutzleiterschiene mit einem Duspol kurzschließen, da passiert nix.
Jetzt frage ich mich: wo kommt der Strom her der den RCD auslöst? Können das Einkopplungen sein? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass da 30 mA zusammenkommen.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Bernd