E
ego1
- Beiträge
- 11.585
- Beruf
- Elektroinstallateur
Wer hat denn diesen Plan erstellt?
Ist die Anlage so schon errichtet?
Ist die Anlage so schon errichtet?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
oder auch Absicherung jedes einzelnen Verbrauchers über eigenen FI zulässig.
Jeder Niederspannugstrafo ist auch ein Trenntrafo. Oder hast du bei deinen USB-Netzteilen Netzspannungspotential anliegen?Meines Erachtens erschafft man sich mit dem Trenntrafo eher ein Problem als Sicherheit.
Zwar ergibt sich beim Isolationsschaden eines Leiters keine Gefahr durch den Fehlenden Erdbezug, aber leider eben auch keine Abschaltung beim Ersten Fehler. Auch ist keine Isolationsüberwachung vorhanden die das überwacht und beim Ersten Fehler warnt.
…….
Soviel zur Normenkenntnis.
Das ist falsch.Jeder Niederspannugstrafo ist auch ein Trenntrafo.
Das kann vorkommen. Ein USB Netzteil enthält i.a. gar keinen Trafo, nur ein Schaltnetzteil. Ein Fehler kann Netzspannung auf Pin oder Steckergehäuse bringen.Oder hast du bei deinen USB-Netzteilen Netzspannungspotential anliegen?
Die optische und/oder akustische Meldung muss an einer geeigneten Stelle so angeordnet werden, dass sie von zuständigen Personen wahrgenommen wir
Man finde den Unterschied zwischen, permanent und ganz sicher unter Wasser installiert. Und dem unfall, dass ein Fön in die wanne fällt.Komischerweise funktionieren 30ma fi in bädern in denen schnell mal ein fön in die wanne fallen kann auch sehr sicher.
Ohne trenntrafo und mit 230v.
mit Erschrecken feststellen