Eine Anlage von 1960 mit klassischer Nullung war weder für den Betrieb vernetzter Rechner ausgelegt, noch für eine Wallbox die 12 stunden lang 11kW zieht.
folglich ist eine Anpassung der Anlage auf diese Neuen Bedingungen durch zu führen.
Aber nur für den neuen oder geänderten Anlagenteil, sowie andere Anlagenteile die davon direkt betroffen sind. Nicht die gesamte Anlage!
In dem diesen Thema zugrunde liegenden Beispiel, die Ertüchtigung der UV, trifft das erstmal nur auf die UV zu. Diese wäre auf aktuelle Normenlage umzurüsten, was aber auch bedeuten würde, das die Zuleitung der UV den enstprechenden Querschnitt und Aderzahl haben muss. Weiterhin, der RCD/Fi Pflicht geschuldet, auch die Ertüchtigung der Endstromkreise.
Es heisst aber nicht das die Zählerstelle und/oder Hauptzuleitung erneuert werden muss. Es heisst auch nicht das eine weitere mögliche Unterverteilung mitsamt der dort zugehörigen Endstromkreise ertüchtigt werden muss.
Man sollte vielleicht Normentexte nicht nur lesen, sondern auch mal versuchen das gelesene zu verstehen. Wo sind denn in der Norm die Betriebsbedingungen punktuell definiert? Ist eine zusätzliche Steckdose schon eine Änderung der Betriebsbedingungen, oder sind es erst 10, 20, 100? Ist es der Tausch eines 18kW Durchlaufererhitzer gegen einen mit 21kW, der eine komplette Erneuerung der elektrischen Bestandsanlage erfordert? Oder langt da auch schon der Austausch der alten Mikrowelle mit 700W gegen einen neuen Multifunktionsofen mit 1200W?
Es dürfte ja klar sein wenn jemand ne alte Bakelit NZ-Tafel aus den 60er mit 3x 16A Diazed Abgangssicherungen hat, und dahinter ein EFH mit Hobbywerkstatt und zwei Ladepunkte haben will, das dort was passieren muss. Deswegen gibt es ja die
FACHkräfte in
FACHbetrieben, die sind (hoffendlich) mit ihrer
FACHkompetenz in der Lage eine solche Situation
FACHgerecht zu beurteilen.
Jedesmal diese pauschalisierten Aussagen...zum Glück gibt es da draussen, in der realen Welt, noch Fachkräfte die auf Augenhöhe mit ihren Kunden Lösungen erarbeiten, statt solche die nur anonym in einem Forum ihr angelesenes Wissen als "die Meinung" verbreiten.
und man wundert sich warum keiner mehr ins Elektrohandwerk will...