Den Potentialausgleich des Kabelanschlusses entfernen und mit auf den vom im Nebenraum ( Staberder ) zu legen.
Die Leitungsschirme des BK-Netzes im Haus müssen mit dem Potentialausgleich immer verbunden sein. Nur das kurze Stück, das von außen herein kommt, dessen Schirm geht über einen Überspannungsableiter zum häuslichen PA. Und hier wird das Mantelstromfilter eingesetzt. So dass man also eine galvanische Trennung von Außen- und Innennetz erzeugt. Die hochfrequenten Signale sollen hier dämpfungsarm durchlaufen können.
Ich kenne die abgebildeten Komponenten nicht so genau, dass ich aus der Ferne definitiv sagen könnte, ob da schon irgendwo ein Mantelstromfilter eingebaut ist? Ich schätze aber, dass links oben auf der Montageplatte, das weiße Kästchen mit dem gelb-schwarzen Blitz Aufkleber, ein Mantelstromfilter mit zugehörigem SPD sein müsste.
Die HES vom Staberder bis zum Zählerschrank legen ( 16mm?! ) und dort ein 5-poliges Sammelschienensystem installieren.
Ja, von der Haupt-HES beim Erder, ein 16mm² Cu zum Zählerschrank führen. Es ist nicht notwendig im Zählerschrank fünf Schienen zu haben. Bei geometrisch sinnvoller Anordnung der Klemmen von PEN, PE, N und der Verbindung zur HES auf der PEN-Schiene kann man auch mit nur 4 Schienen ein einwandfreies System errichten. Sprich die PE-N- Trennung erfolgt dann also an der PEN-Schiene.
Die evtl. bestehende Verbindung der HES zum HAK sollte dann sinnvollerweise entfernt werden, sonst bildet sich wieder eine Brummschleife.
Wenn der untere Anschlussraum des Zählerschranks schon offen ist, könnte man idealerweise gleich den passenden Überspannungsschutz hier einfügen. Bei 4 Schienen, ein Ableiter für TNC. Also ein Gerät das drei Ableitelemente enthält. Das reicht vollkommen.
Gibt es verschiedene Mantelstromfilter? Diese kosten ja nur ein paar Euro laut Google..
Es sollte die vom BK-Netzbetreiber spezifizierte sein, damit das alles richtig zusammenpasst.
Zuletzt bearbeitet: