Das stellt sich erst mal die frage welche Ansprüche man an den Server stellt.
Erst mal gilt es darauf zu achten, daß es keine vagabundierende Ströme gibt, bzw diese möglichst gering sind.
Also reines TN-S Netz und einen gut vermaschten Potentialausgleich.
Dann gilt es noch die Ausfallsicherheit zu beachten.
Für ein weniger ausfallsicheren Server langt eine kleine USV die bei Stromausfall länger als USV Laufzeit den Server sicher herunterfahren kann.
Ob überhaupt ein FI genutzt werden kann hängt von den Ableitströmen des Teiles ab, zwar bin ich der Meinung ein hochwertiges Gerät kommt auch ohne hohe Ableitströme aus, aber leider sind sehr viele solcher Teile absolute Problemfälle diesbezüglich.
Dann werden kontinuierliche Differenzstrom Analysen erforderlich (RCM)
Je nach Leistung des gesamten Systems ist auch eine aktive Kühlung erforderlich!
Um welche Leistung handelt es sich denn?
100W?
100kW?
100MW?
Wenn das mehr ist als etwas was man an einer Schukosteckdose betreiben kann, sollte man sich überlegen das in professionelle Hände zu geben und nicht selbst zu betreiben. (Colocation Anbieter)