Hi.
Beim Betrieb einer 400V Ebara Tauchpumpe (Profimodell) fließt in zwei Phasen ein Strom von ca. 3A, in der anderen Phase fließen manchmal 100mA mehr oder weniger als in den anderen zwei Phasen.
Das führt dazu, dass die elektronische Steuerung der Pumpe (Ebara Classik 400/A) einen Fehler (zu hohe/ außergewöhnliche Stromaufnahme) meldet und die Pumpe öfters am Tag abschaltet und dann muss die Steuerung manuell reseted werden, was natürlich nervig ist.
Das komische ist, dass die Pumpe manchmal tageweise ohne Störung läuft, aber dann tauchen 4-5 Störungen am Tag auf.
Im abgeschalteten Zustand der Pumpe messe ich zwischen allen Wicklungen einen Widerstand von genau 10,9 Ohm. Habe schon öfters diese Widerstandsmessungen durchgeführt- die Werte sind immer gleich.
Eventuell habe ich das Stromnetz der Anlage im Verdacht, dass durch Spannungsschwankungen eine Phase zuviel Spannungsabfall hat.
Morgen werde ich mal den Kundendienst kontaktieren, nur wollte ich jetzt mal von euch wissen, ob die 100mA mehr oder weniger Stromaufnahme der einen Phase sehr außergewöhnlich ist, oder ob man darüber hinweg sehen kann.
Der Kundendienst will mir nämlich sicher eine neue Steuerung oder eine neue Pumpe verkaufen.
Ich dachte mir mal probeweise die elektronische Steuerung gegen einen Schütz mit Motorschutzschalter zu tauschen und den Trockenlaufschutz per Schwimmerschalter zu realisieren...
Beim Betrieb einer 400V Ebara Tauchpumpe (Profimodell) fließt in zwei Phasen ein Strom von ca. 3A, in der anderen Phase fließen manchmal 100mA mehr oder weniger als in den anderen zwei Phasen.
Das führt dazu, dass die elektronische Steuerung der Pumpe (Ebara Classik 400/A) einen Fehler (zu hohe/ außergewöhnliche Stromaufnahme) meldet und die Pumpe öfters am Tag abschaltet und dann muss die Steuerung manuell reseted werden, was natürlich nervig ist.
Das komische ist, dass die Pumpe manchmal tageweise ohne Störung läuft, aber dann tauchen 4-5 Störungen am Tag auf.
Im abgeschalteten Zustand der Pumpe messe ich zwischen allen Wicklungen einen Widerstand von genau 10,9 Ohm. Habe schon öfters diese Widerstandsmessungen durchgeführt- die Werte sind immer gleich.
Eventuell habe ich das Stromnetz der Anlage im Verdacht, dass durch Spannungsschwankungen eine Phase zuviel Spannungsabfall hat.
Morgen werde ich mal den Kundendienst kontaktieren, nur wollte ich jetzt mal von euch wissen, ob die 100mA mehr oder weniger Stromaufnahme der einen Phase sehr außergewöhnlich ist, oder ob man darüber hinweg sehen kann.
Der Kundendienst will mir nämlich sicher eine neue Steuerung oder eine neue Pumpe verkaufen.
Ich dachte mir mal probeweise die elektronische Steuerung gegen einen Schütz mit Motorschutzschalter zu tauschen und den Trockenlaufschutz per Schwimmerschalter zu realisieren...