Wie soll das zustande kommen?
In der Verteilung OK, intern mit 16mm² verdraten, aber nie auf der Zuleitung?
Jeder der zwei Wechselrichter ist mit 3 Pol. 16A LSS abgesichert. Die 10mm² Zuleitung mit 35A Abgesichert ist Selektivität zum HAK gegeben.
Die Wärmepumpe & Außeneinheit mit je 3Pol. 16A LSS abgesichert. Steuerung 1x 1 Pol. 16A.
Auf der Zuleitung fließt der Strom ja immer nur in eine Richtung also max. 35A
In der Verteilung OK, intern mit 16mm² verdraten, aber nie auf der Zuleitung?
Jeder der zwei Wechselrichter ist mit 3 Pol. 16A LSS abgesichert. Die 10mm² Zuleitung mit 35A Abgesichert ist Selektivität zum HAK gegeben.
Die Wärmepumpe & Außeneinheit mit je 3Pol. 16A LSS abgesichert. Steuerung 1x 1 Pol. 16A.
Auf der Zuleitung fließt der Strom ja immer nur in eine Richtung also max. 35A