@EBC41 hier nochmals die Wiederholung meunes Beitrages:
So, die Wicklung besteht aus einer zweigeteilten Wicklung auf zwei Trafokern- Schenkeln.
Spannungsänderungen sind wie bei Trafos so üblich und durch entsprechende Belastung bedingt!
Dein Beitrag 16
Zitat von Www: ↑
Ist es denn wirklich so, dass die Amplitude immer größer ist? Ist doch von der Phasenverschiebung abhängig!
Meine Meinung ist hier, der ZZ-Trafo wurde nicht ganz verinnerlicht!
Und nochwas:
Ich habe den ungestörten Regelbetrieb gemeint.
Ich wiederhole:
Der ZZ- Trafo verhält sich nicht wesentlich anders wie ein normaler Drehstrom- Trafo!
Da hat jeder D- Trafo andere Spannungen anzubieten.
Nur was ist so gänzlich anders bei den ZZ -Trafos?
Allstromer
Die ZZ- Schaltung wird angewandt, um eine stark unsymmetrische Belastung der Sekundärseite vom Trafo nicht völlig auf die Primärseite zu übertragen.
Die jeweils 2 Spulen einer Phase sind in Reihe geschalten in gleicher Stromrichtung und die Spannungen addieren sich um 120° geometrisch.
Die Spulen verhalten sich im Prinzip genauso wie ein 2 phasiger Anschluss.
Da gibt es keinen Phasensprung.
So, die Wicklung besteht aus einer zweigeteilten Wicklung auf zwei Trafokern- Schenkeln.
Spannungsänderungen sind wie bei Trafos so üblich und durch entsprechende Belastung bedingt!
Dein Beitrag 16
Zitat von Www: ↑
Ist es denn wirklich so, dass die Amplitude immer größer ist? Ist doch von der Phasenverschiebung abhängig!
Ich meinte, die Amplitude wird größer, in unserem speziellen Fall hier. Aber allgemein gilt schon, dass je nach Phasenlage auch eine Verkleinerung, ja sogar Auslöschung mit einer Summe, die gegen Null geht, vorkommen kann.
Meine Meinung ist hier, der ZZ-Trafo wurde nicht ganz verinnerlicht!
Und nochwas:
Ich habe den ungestörten Regelbetrieb gemeint.
Ich wiederhole:
Der ZZ- Trafo verhält sich nicht wesentlich anders wie ein normaler Drehstrom- Trafo!
Da wäre schon eher diese Aussage falsch und wirr, denn unter besonderen Bedingungen, wie Ausfall einer primären Zuleitung, verhält sich der Zickzack-Trafo sehr wohl extrem anders, als z.B. ein Dy5.
Da hat jeder D- Trafo andere Spannungen anzubieten.
Nur was ist so gänzlich anders bei den ZZ -Trafos?
Allstromer