Tag euch,
ich steh gerade vor einem kleinen Problem, welches ich möglichst elegant lösen will. Zumindest soweit möglich.
Ein Kunde will seinen Badlüfter separat schaltbar machen. Also unabhängig vom Licht.
Verdrahtung wie folgt:
- Lichtschalter zu UP-Dose
- von UP Dose jeweils zu Licht und zu einer HAD, an welcher der Lüfter angeklemmt ist
- alles 3-adrig.
Vorschlag vom Kunden, den PE der Zuleitung zum Lichtschalter zu nutzen, habe ich abgelehnt.
Mein Vorschlag:
Statt HAD einen Ausschalter setzen (der sitzt dann weit weg von den verbotenen Installationszonen, direkt am Lüfter).
Leitung liegt ca. 30cm aufputz. Könnte seitlich durch eine Bohrung eingeführt und abgedichtet werden.
Sicher nicht die beste Lösung, aber meiner Meinung nach denkbar. Was haltet ihr davon?
ich steh gerade vor einem kleinen Problem, welches ich möglichst elegant lösen will. Zumindest soweit möglich.
Ein Kunde will seinen Badlüfter separat schaltbar machen. Also unabhängig vom Licht.
Verdrahtung wie folgt:
- Lichtschalter zu UP-Dose
- von UP Dose jeweils zu Licht und zu einer HAD, an welcher der Lüfter angeklemmt ist
- alles 3-adrig.
Vorschlag vom Kunden, den PE der Zuleitung zum Lichtschalter zu nutzen, habe ich abgelehnt.
Mein Vorschlag:
Statt HAD einen Ausschalter setzen (der sitzt dann weit weg von den verbotenen Installationszonen, direkt am Lüfter).
Leitung liegt ca. 30cm aufputz. Könnte seitlich durch eine Bohrung eingeführt und abgedichtet werden.
Sicher nicht die beste Lösung, aber meiner Meinung nach denkbar. Was haltet ihr davon?