Zuleitung NYCWY

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
ego1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Beiträge: 4765
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 14.01.2018 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ja.Das reicht für den PE
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


joschi1973
Cool Newbie
Cool Newbie


Anmeldungsdatum: 22.05.2010
Beiträge: 20

BeitragVerfasst am: 14.01.2018 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe,
Damit ich das richtig verstehe:-)dann könnten sie die Zuleitung als 5 Adrige Leitung anklemmen N und PE gleich getrennt
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 15190
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 15.01.2018 08:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ein PEN ist in Anlagen aktueller Norm nicht zulässig.
Für aktuell errichtete Anlagen sind mit Zentralem Erdungspunkt aus zu statten.

Werden Bestandsanlagen erweitert ist der PEN an der Stelle auf zu teilen wo die Neue Installation beginnt.

elektroblitzer hat hier was vergessen:
"Nach VDE 0100-540.2012-06 543.4.3 darf bei einer einmaligen Aufteilung N, Aussenleiter und Schutzleiter "NICHT" wieder zusammengeführt werden."

Anschlüsse von Maschinen erfolgen allerdings häufig ohne Neutralleiter, da Motoren diesen nicht benötigen.
Steuerungen laufen dann oft über Steuertrafos zwischen zwei Phasen (400/230V)
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
bigdie
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 23.11.2013
Beiträge: 7081

BeitragVerfasst am: 15.01.2018 08:25    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Maschinen brauchen in der Regel keinen N.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in der Praxis Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
SITE THEMA: ELEKTROFORUM | ELEKTRO HANDWERK | E-TECHNIK | ELEKTROINSTALLATION | ELEKTRIK FORUM | ELEKTROTECHNIK
Jetzt Erklärung von Funktion oder Schaltplan einer Schaltung anfragen und aktiv im Forum fragen und antworten.
Powered by phpBB- Page generated in 0.01 seconds
Elektroinstallation Haus Sat Board Amateurfunk