Leitung verlängern

Diskutiere Leitung verlängern im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Forum Ich müsste in einer neu gesetzten Hohlwand eine Leitung verlängern. Da die Leitung zu einem anderen Stromkreis gehört als für...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

Capri

Beiträge
41
Hallo Forum

Ich müsste in einer neu gesetzten Hohlwand eine Leitung verlängern.

Da die Leitung zu einem anderen Stromkreis gehört als für diesen Raum vorgesehen.mochte ich da auch keine Dose setzen. Leitung soll einfach dauerhaft verlängert werden.

Mit welchen verbindern wird eine NYM-J 3X 1,5 in solch einem fall verbunden ?

Habt ihr ml einen Link zu so einem verbinder ?

danke
 
dann kann man nur hoffen das capri die hohlwand nicht unter tage gesetzt hat...die muffe hatnämlich keine Bergbauzulassung :lol: :lol:
 
Moin!

Ich würde diesen Schraubverbinder nehmen und einen Schrumpfschlauch drüber:
1. Man kann Deinen Link nicht öffnen. Gib bitte die Bestellnummer direkt an.

2. Genau das ist nicht zulässig. Schraubverbindungen müssen zugänglich sein. Das gilt für Klemmen aller Art.

Ist es überhaupt zulässig Volldraht zu crimpen?
Ja ist es. Mit den entsprechenden Verbindern kein Problem und übliche Vorgehensweise. Natürlich nicht mit irgendwelchen Verbindern aus dem Kfz-Bereich und diesen Billigzangen. Aber mit entsprechendem Material ist crimpen hier das Mittel der Wahl. Quetschverbindungen müssen nämlich NICHT zugänglich sein.

Gruß,
Christian
 
Hallo Christian,

1. www.rsonline.de Art.Nr.: 4924679

2. Es gibt aber Schraubverbindungen die nicht zugänglich sind z.B. PE-Klemme Badewanne, Fundamenterder...
...und wie verbindet der Netzbetreiber seine Erdkabel? :roll:

Zum Crimpen:
Crimpen von Volldrähten kenne ich nicht.
Der Draht würde auch nach meiner Meinung brechen.
Das Crimpen wurde ja für Litze erfunden.

AE
 
Hi!

Danke. Ist meiner Meinung nach zugänglich zu halten. VDE-Experten vor!

PE-Klemme Badewanne
Inwiefern? Badewannen haben eigentlich immer Revisionsöffnungen(ob vorgeschrieben weiß ich aber nicht).
Nebenbei ist die Badewann heute nich mehr in den PA mit einzubinden.

Ist nicht mein Fachgebiet. Da müssen andere was zu sagen.

Crimpen von Volldrähten kenne ich nicht.
Der Draht würde auch nach meiner Meinung brechen.
Dann guck mal unter folgendem Link:
Klauke
und dann der zweite Artikel.

und wie verbindet der Netzbetreiber seine Erdkabel?
Auch da bin ich kein Fachmann. Aber ich meine auch da wird gecrimpt. Halt mit entsprechenden Größen..

Gruß,
Christian
 
Nach DIN VDE 100-520;1996-01, Abschnitt 526.3
müssen alle Verbindungen zur Besichtigung, Prüfung
und Wartung zugänglich sein. Hiervon ausgenommen
sind unter anderem:

Muffen von erdverlegten Kabeln

mit Isoliermasse gefüllte oder gekapselte Muffen

Warmschrumpf-Verbindungsmuffen fallen
formal nicht unter die Ausnahmen.

Die Anforderungen von DIN VDE 0100-520:1996-01,
Abschnitt 526.3 sollen verhindern, daß durch eine
"lockere" Verbindung ein Brand entstehen kann.

Bei Muffen in Erde (unabhängig von der Ausführung
der Muffen bzw. der Ausführung der Verbindungen)
kann kein Brand entstehen.

Bei mit Isoliermasse gefüllten Muffen kann sich die
Verbindung nicht lösen, bzw. kann kein Brand
entstehen.

Bei gekapselten Muffen wird ebenfalls das Entstehen,
zumindest aber das Ausbreiten eines Feuers
verhindert.

Bei Warmschrumpf-Verbindungsmuffen ist zumindest
bei der Ausführung mit Schraubklemmen, ein Lockern
der Verbindungsstelle nicht auszuschließen, daher
müssen solche Muffen zugänglich bleiben.

Anders sieht es bei Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
aus. Warmschrumpf-Verbindungsmuffen mit Quetsch-
oder Kerbverbindern. Hierbei kann, bei ordnungsgemäß
hergestellter Verbindung, ausgeschlossen werden, daß
sich etwas lockert.

Somit kann in Eigenverantwortung diese
Ausführung den in DIN VDE 0100 Teil 520:1996-01
aufgeführten Ausnahmen gleichgesetzt werden.



Gruß
Duspol :D
 
christiankrupp schrieb:
...
Zitat:
Crimpen von Volldrähten kenne ich nicht.
Der Draht würde auch nach meiner Meinung brechen.

Dann guck mal unter folgendem Link:
Klauke
und dann der zweite Artikel.
...

OK, diese Sonderausführung für Massivleiter mit dem passenden Werkzeug geht natürlich.

Grüsse,
AE
 
HI A.E
Zitat :
OK, diese Sonderausführung für Massivleiter mit dem passenden Werkzeug geht natürlich.



Also bei uns in der Region(Ruhrgebiet) ist ausser stossverbinder nix anderes zum "verbinden"von massivadern an nicht zugänglichen spannungsführenden leitungen zulassig(innerhalb eines hauses)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Leitung verlängern

Ähnliche Themen

2x NYM-J Leitungen verlängern

Bitte um Tipps für Erneuerung der Wohnungselektrik

"Unterverteilung" mit NYM-J 3x1.5mm2

"dünne" 4adrige flexible Leitungen für Jalousienmotor in Dämmmaterial verlegt ?!

Rollladen-Leitung unter Dämmung: Königsweg

Zurück
Oben