Derzeit hängt es ja an zwei Automaten.
Jetzt kann man das erst mal beides Abschalten bis jemand den Fehler sucht und findet, oder um da oben sicher Strom zu haben die Adern die derzeit auf zwei Automaten gehen auf einen zu klemmen und dann in aller Ruhe den Fehler zu suchen.
Zusätzlich ist da ja noch ein Problem vorhanden da eben Zwei Stromkreise nicht ohne weiteres wieder in ein gemeinsames Gehäuse (z.B. Abzweigdose) geführt werden dürfen. Wenn die nicht irgendwo in ein gemeinsames Gehäuse gehen kann man die schließlich ja auch nicht zusammen klemmen.
Das wäre nur mit einem zweipoligen Automaten zulässig.
Jetzt kann man das erst mal beides Abschalten bis jemand den Fehler sucht und findet, oder um da oben sicher Strom zu haben die Adern die derzeit auf zwei Automaten gehen auf einen zu klemmen und dann in aller Ruhe den Fehler zu suchen.
Zusätzlich ist da ja noch ein Problem vorhanden da eben Zwei Stromkreise nicht ohne weiteres wieder in ein gemeinsames Gehäuse (z.B. Abzweigdose) geführt werden dürfen. Wenn die nicht irgendwo in ein gemeinsames Gehäuse gehen kann man die schließlich ja auch nicht zusammen klemmen.
Das wäre nur mit einem zweipoligen Automaten zulässig.