Hi,
ich muss ein Schütz austauschen auf dem ich die nur die Angaben ith2 = 20A und Spulenspannung 380V finde. Das Schütz hat 4 Schließer Kontakte und schaltet nur eine ohmsche Last ( Elektro Heizstäbe).
Mein Problem dabei ist die 20A Angabe, da 3 Heizstäbe mit je 6kw geschaltet werden kommt mir das Schütz unterdimensioniert vor.
18000/(400*√3) = 26A
Allerdings gehe ich davon aus dass ich irgendeinen Denkfehler habe denn das ganze hat so geschätzte 30 Jahre funktioniert und es sieht aus als ob es das Original, vom Hersteller eingebaute, Schütz ist.
Anbei ein Foto vom Schaltplan, vielleicht kann mich Unwissenden hier jemand aufklären? :?
Für den wahrscheinlicheren Fall das ich falsch liege und ith = 20 A ausreichen sollte dieses Schütz ausreichen?
DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
Gruß
http://s9.postimg.org/ez4giztff/IMG_20160920_171804.jpg